喷淋
管道支架
安装规范
答:
法律分析:
安装规范
为:1、管道支吊架的安装地方不得干扰洒水喷头的喷洒效果。支架、吊架和
喷淋
头之间的距离应至少为300 毫米。2、排水支管相邻的喷嘴之间及直管段之间至少有一个吊架,间距不超过3.6m。3、公称通径为50mm以上的管道,排水总管或排水管的每段至少应有一个防抖支架。法律依据:《中华人民...
消防喷淋安装规范
里直立型喷头距梁边或墙的水平距离最小是多少?_百度...
答:
应为75mm—150mm。依据《自动喷水灭火系统设计
规范
》7.1.6 条规定:除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时...
消防喷淋安装规范
的直立型喷头离顶板最大距离是多少?最小距离是多少...
答:
直立型喷头
安装规范要求
其溅水盘与顶板的距离不应超过150毫米,同时也不应小于75毫米。这一规定来源于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001 7.1.3条款,该条款明确规定了除了吊顶下安装的喷头外,直立型和下垂型标准喷头的安装高度限制。这一设计旨在确保
喷淋
系统在火灾发生时能够有效覆盖指定区域,...
消防喷淋安装要求
答:
直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本
规范
第7.2.1条的规定...
喷淋
头上喷下喷的
规范要求
答:
3.边墙型喷头
安装
离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,
要求
设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装;5.当
喷淋
支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;6.当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵...
侧
喷淋
头
安装规范
答:
二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离不能超过300mm。
消防喷淋安装要求
:头的溅水盘和与顶部的距离最低不得少于75毫米,且不得超过150...
房屋多少米高度需要
安装喷淋
头呢?
答:
建筑的高度是设计
安装喷淋
的一个参数之一。如果是厂房的话,或者特殊场所的
消防
,就不一定按建筑高度来参考。具体为:《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014(2018年版)8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1 不小于50000...
消防
喷头
安装
时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋
头离墙的最小距离为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足
规范要求
。对于...
幼儿园
消防喷淋
标准
答:
幼儿园
消防喷淋
是指用于灭火和防火的装置,通过喷射水雾或水流来控制火势。消防喷淋标准主要包括以下几个方面:1. 设备要求:消防喷淋系统应符合国家相关标准和
规范要求
,如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》和GB 5135.5-2010《教育建筑设计标准》等。2. 设备
安装
位置:喷淋头的安装位置应根据建筑结构和...
上向式
消防喷淋
头应距天花板多少公厘才合格
答:
安装消防
上喷喷头根据
规范要求
的是距离顶板间距为75-150mm。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时...