77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋安装规范要求
室内
消防喷淋
头
安装要求
是怎样的
答:
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋头
安装
间距:1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内...
室内
消防喷淋
头
安装要求
答:
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防喷淋头
安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
喷淋
头
安装
间距是多少?
答:
DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防喷淋
头设置
规范
答:
消防喷淋
布置
规范
:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
办公楼
消防喷淋
头
安装要求
?
答:
2、办公楼按
规范要求消防
烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3、根据场所不同可以选择不同的
喷淋
头:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将...
消防喷淋
头设置规定?
答:
消防喷淋
头设置规定见
规范
:国家标准《建筑设计防火
规范
》GB 50016—2014 《自动喷水灭火系统设计规范》7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的...
消防喷淋
系统
安装
工艺标准是什么?
答:
然后再进行下一编号的管段及连接件的
安装
,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。d.喷头就位管的施工 下
喷淋
头的安装位置在满足
规范要求
的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的...
消防喷淋安装规范
答:
消防喷淋安装规范
: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...