77问答网
所有问题
当前搜索:
简易消防喷淋安装要求标准
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1.
安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上
。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头的
安装高度一般为2.4-3.6米
,具体高度根据施工...
消防喷淋安装要求
答:
1. 安装位置合理:消防喷淋系统的喷头应按照规定的间距布置在建筑物内的每个房间、走廊、楼梯间等区域
。喷头的安装位置应能够覆盖到需要保护的区域,同时要避免被遮挡。2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距要求。一般来说,室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4...
消防喷淋
头
安装标准
是怎样的
答:
1. 喷淋头的安装位置应确保其保护半径不超过直径3.6米,以实现有效的火灾覆盖
。二、喷淋头与障碍物的关系 2. 防溅盘与喷淋头顶部的
距离应保持在75至150毫米之间
。若喷淋头安装在梁或其他障碍物下方,与障碍物的垂直距离不应超过300毫米,底部距离应在25至100毫米范围内。在梁间安装时,喷淋头之间的...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1. 位置选择:喷淋头应安装在诸如易燃物品存储区、发电机房、锅炉房等关键区域。
安装位置应保证覆盖面积均匀,通常与墙壁或天花板的距离不超过3米
。2. 安装高度:
标准安装高度范围在2.4至3.6米
,具体取决于现场环境和喷淋头类型。安装时,确保喷淋头与墙壁或天花板间的距离,以及与其他设备的间隔,以免...
消防喷淋
头
安装标准
是怎样的
答:
一、消防喷淋头安装标准是怎样的
1、喷嘴的安装空间通常为直径3.6米,半径1.8米。2、防溅盘与消防喷淋头顶部的距离应至少为75mm,不大于150mm
。同时,如果喷嘴安装在横梁或障碍物下方,两者之间的距离不应超过300mm,与障碍物底部的距离也应在25-100mm之间。如果安装在横梁之间,则它们之间的距离为...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1.
安装位置
- 喷淋头应安装在潜在燃烧物体的上方,通常距离地面至少2.4米。- 应避免在障碍物附近安装喷淋头,以确保水流能均匀覆盖保护区域。- 在易燃易爆物品周围,如油库或化工厂,应特别安装喷淋头。2. 安装高度 - 喷淋头的最低安装高度应符合国家消防标准,一般不低于2.4米。- 对于高于4米的...
消防喷淋
喷头规定介绍
答:
3、喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的
要求
确定。4、在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。二、
消防喷淋
喷头
安装
注意事项1、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护...
消防喷淋
头的
安装要求
有哪些?
答:
消防喷淋
头的
安装要求
有哪些?1. 安装数量限制 根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》中的8.0.9条款,轻危险级和中危险级场所的配水支管和配水管控制的
标准
流量洒水喷头数量,不应超过表8.0.9的规定。表8.0.9显示,100mm的管道可以安装不超过64个喷头。2. 系统构成 自动喷水灭火系统由...
消防喷淋
头的设置
要求
有哪些规定?
答:
消防喷淋
布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1.
消防喷淋
头应
安装
在容易燃烧物体的上方,一般应距离地面2.4米以上。2. 消防喷淋头应避免安装在有阻挡物的地方,确保水流能够覆盖到需要保护的区域。3. 消防喷淋头应安装在易燃易爆物体的周围,如油库、化工厂等特殊场所。二、安装高度
要求
:1. 消防喷淋头的安装高度应符合国家
消防标准
,一般要求不...