一、消防喷淋安装要求是怎样的
直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm
,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合...
消防喷淋
的
安装
要求有哪些?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:
1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于5...
消防喷淋安装
要求
答:
1. 安装位置合理:消防喷淋系统的喷头应按照规定的间距布置在建筑物内的每个房间、走廊、楼梯间等区域
。喷头的安装位置应能够覆盖到需要保护的区域,同时要避免被遮挡。2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距要求。一般来说,室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4...
消防喷淋安装
要求
答:
6. 控制与监测要求:消防喷淋系统应设置合适的控制装置
,如手动消防报警按钮、自动消防报警系统等。同时,应配备相应的监测设备,如水流指示器、水压表、水流开关等,确保系统的运行状态可靠监测。注意:以上仅为一般的消防喷淋安装要求,实际应根据具体情况和相关标准进行详细设计和施工。
消防喷淋
头
安装
标准及规范
答:
1.
安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上
。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2.
安装高度
:消防喷淋头的安装高度一般为2.4-3.6米,具体高度根据施工...
消防喷淋安装
要求
答:
1.
消防喷淋
头
安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。2.消防喷头工作原理是
什么
:消防喷头主要利用离心搅拌工作原理,直接将预先存好的水快速分解成细小水滴,在...
喷淋
头
安装
规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,喷淋头安装规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、
下垂型喷头
的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防喷淋
头
安装
标准及规范
答:
1. 消防喷淋头的安装应符合相关消防设计和施工规范的要求。2. 安装时应注意保持喷淋头与天花板或墙面的垂直度,确保水流不受阻碍。3. 定期进行消防设备检查和维护,保证消防喷淋头的正常工作。结论:消防喷淋头的安装标准和规范对于消防系统的正常运行至关重要。正确的
安装位置
、
安装高度
和安装间距可以确保...
消防喷淋
装置的
安装
要求是
什么
?
答:
设计时,还要注意避免与照明设备或扬声器等设施冲突。喷淋头类型解析消防喷淋头有四种常见的类型:下垂型、直立型、边墙型和普通型。
下垂型喷头
广泛用于车库和仓库,洒水范围广,可覆盖大部分区域。直立型喷头部分向上喷洒,适合于移动物体较多的地方,如仓库或顶板区域。边墙型喷头专为墙面安装设计,适用于...
消防喷淋
头
安装
要求有哪些
答:
消防喷淋安装要求:国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 《自动喷水灭火系统设计规范》7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、
下垂型喷头
的...