答:
安装密度与位置
喷淋头的密度要求是确保消防效能的关键
。
它们之间的间距应保持在3.6米以内,与墙壁的最小距离不得少于0.3米
,而与天花板的间距不得大于0.8米。所有喷头臂应保持一致的安装方向,要么横平,要么竖直。水幕喷头尤其需布置成三排,形成有效的防护网。安装要点安装前,需精确规划每个喷头的位...
消防喷淋
头距顶板的距离是多少?
答:
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
2.
喷淋头最大保护面积为12.5平方
3.
喷淋头距墙不能小于300mm
4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,...
喷淋
头
安装
规范
答:
3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,
直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
。4、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。5、在梁间布置喷头时...
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
铝方通
吊顶消防喷淋要求
答:
1、通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度
;2、喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应
符合7.1.13的规定
。规范7.1.13的规定见下图:依据上述条文,以下两种情况,均需在通透性吊顶上方和下方同时布置消防喷头:当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,...
消防喷淋安装要求
是怎样的
答:
一、
消防喷淋安装要求
是怎样的 直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合...
消防喷淋
头
安装
标准是什么 消防喷淋头的安装标准是多少
答:
两个喷淋头之间的
安装
距离为:3.4米~1.8米。
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上。下垂型喷头洒水的形状为抛物体型,将总...
天花
吊顶
造型内设置
喷淋
头的规定
答:
2 、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,且不宜小于2.4m。3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。
消防喷淋安装要求
答:
消防喷淋安装要求 1.消防喷淋头安装间距:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米
,半径1.8米;
喷淋头最大保护面积为12.5平方
;
喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。2.消防喷头工作原理是什么:消防喷头主要利用离心搅拌工作原理,直接将预先存好的水快速...
消防喷淋安装
规范。装修用格栅
吊顶
,喷淋做上喷还是下喷
答:
一般
装
设通透性
吊顶
的场所喷头应布置在顶板下,平板也就是楼板而不是格珊吊顶,也可以是直立型喷头这里指的是上喷,也可以是下垂型喷头是下喷但必须在顶板下,格珊吊顶要看隔山的网格的大小,如果隔山横臂可以挡烟气就要下喷。