消防喷淋
喷头规定介绍
答:
3、喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。4、在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。二、
消防喷淋
喷头
安装注意
事项1、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护...
消防喷淋
头
安装
要求有哪些
答:
消防喷淋安装
要求:国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 《自动喷水灭火系统设计规范》7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的...
消防喷淋
头的
安装
要求是
什么
?
答:
消防喷淋
头
安装
间距:1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速...
消防喷淋
头设置规定?
答:
2. 喷淋头间距应符合相关规定,不宜过密或过于稀疏。3.
消防喷淋
头
安装
位置应在易起火区域上方,且便于接触火灾热量。详细解释如下:消防喷淋头是消防系统中的重要组成部分,其设置规定是为了确保在火灾发生时,能够迅速启动并有效扑灭火源。首先,喷淋头应均匀布置在保护区域内,不留死角,这样可以确保火灾...
风管底部自动
喷淋
头
安装
方法有哪些?
答:
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
消防喷淋
头
安装注意
事项 1、
需要注意
消防喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化消防喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。2、明确...
消防喷淋
系统如何
安装
?
答:
任何工程的准备工作都是不可轻忽的重点步骤,
消防喷淋
系统的施工也不例外,其具体准备分为3部分。1、材料准备这里的材料主要是指各种资料材料,包括施工
需要
的各类图纸和技术文件等。图纸中必须要有整体的系统图、
安装
图、平面布置图,还要有施工中所使用的设备材料的明细表等;技术文件中则必须包括建筑消防...
消防喷淋安装
要求
答:
确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占...
消防喷淋
上喷头
要注意什么
,
答:
消防喷淋
是自动喷水灭火系统,其正常状态下有很大的压力,平均各楼层的压力在4-5kg,最不利点的压力不低于1KG。在
安装
时
要注意
1.在系统试压、冲洗合格后进行;2.在吊顶板安装完后进行安装,安装时采用专用扳手;3.安装时采用专用的弯头、三通。4.安装时不能对喷头进行拆装、改动,严禁给喷头施加任何...
消防喷淋
隐形喷头如何
安装
请教一下
答:
消防喷淋
隐形喷头和正常的消防喷淋喷头
安装
方法是一样的,使用工具安装到水管支管上就可以,但对其设置和放置位置以及喷水轨迹是有要求的,具体要求如下:1、当喷头安装时有房梁,高的家具或者墙壁等障碍时,将情况规定如下图,其中1为喷头安装墙面,3为障碍物,2为喷头安装位置;2、当喷头为直立喷头或者...
喷淋
头上喷下喷的规范要求
答:
7.
喷淋
管道末端应采用梯形防晃支架;8.末端支架与喷头之间的距离为400mm。9.当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头
应安装
在其腹面以下部位;10.风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。11.喷淋管道
安装应
主管在下;12.喷淋管支管在主管上方,朝...