正压风机的风量是多少
正压送风量25000.00?/h
。是什么意思
答:
正压送风量25000.00?/h,正压送风量应该是25000Nm³
;/h,意思是每小时的送风量是25000标准立方米。由于空气具有可压缩性,风机在运行时会产生压力,空气在风道中运行时的实际风量小于吸入口的体积,为了表明实际计入风机的空气量,所以在体积单位前面加一个N,即标准m³。
正压送风机
DZF-250C,L=25000m⊃3;/h,P=850pa,N=13.0kw,W=425kg...
答:
L(流量)=25000m³/h,P(风压)=850pa,N(配备功率)=13.0kw,W(整机重量)=425kg,1400*1500*1400(分别代表长、宽、高单位是毫米)
风机正压
送风出口出风速
多少
啊
答:
建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。 估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界)
正压
送风
风机
采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
排烟
风量
怎么计算
答:
1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟
风机的
最小排烟
风量
不应小于7200m³/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
风机的
全压是
多大
?
答:
如果要提高入口的吸力,则要增大风量,因为吸力是取决于你的排风量,
比如说:一台风机的风量为3000、风压为5000
。如果你要提高吸力,则要将风量提高至4000,那么风机内部的各种阻力也会增大,可能风压就要提高到5500或是6000。风压越高,则风量越小,风量越大,则风压越小。但是比例是多少,有无限个可能...
怎样算中央空调
的风量
?公式?举例说明
答:
风量
的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型
风机
由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF 风量计算:R* ~# d+ Q/ @" i9 ]7 o" E1.长方形或方形面积之出风口:(公尺单位)w/ x. [) }* D! Q- Z- Y+ i长×宽=面积(M^2)6 T! e" n) L! K3...
正压送风机
风口处
风量
怎么计算
答:
问的是
正压
送风系统风口风量吗?如果是的话,则:风口风量=
风机风量
÷风口个数(发生火灾前室风口打开2-3个,防烟楼梯间则打开全部)
高层建筑合用前室
正压
送风风口大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用前室
正压
送风口大小确定根据风口的风速确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口
的风量
应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
正压
送风,排烟系统的实际
风量
与设计风量的偏差
答:
正压送风机
选型都是按计算风量的1.1-1.2进行选取,从来没有人按实际所需风量的0.95(或其他小于1的值)来选型。不要老是纠缠这个允许偏差问题吧,既然正压送风量不达标,找原因就应该从正确的方向找。如果实测你
的风量是
不够,那么就是出问题,要么施工单位风管施工质量差漏风过大,要么设计时选型...
消防排烟风机与
正压送风机
有什么区别?
答:
同时,
正压风机
也用于逃生走廊的供气。如果发生火灾,会产生大量的有毒气体,如烟雾,视线会被阻挡。消防排烟风机是指适用于“高层建筑、地下建筑、隧道和公共场所”的风机,可用于通风或高温排烟。同时,根据消防要求,排烟风机需要在280或300下连续运行30分钟以上,并在100下连续运行20小时/次,不得损坏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9