77问答网
所有问题
当前搜索:
基站机房防雷接地标准规范
通信
基站
的
防雷
与
接地
应符合哪些规定
答:
通信
基站
的信号电缆应穿钢管埋地进入
机房
,并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护
接地
。站内严禁布放架空线缆。当采用光缆传输信号时,应符合本
规范
5.3.2条第4款的规定。基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50米。电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。
机房防雷接地
要求是怎样的
答:
1)计算机
机房
应采用四组接地,即: 交流工作接地,接地电阻值≤4 欧姆; 安全保护接地 PE,接地电阻值≤4 欧姆; 计算机直流接地 TE,接地电阻值≤1 欧姆;
防雷接地
,接地电阻值≤4 欧姆; (2)计算机机房宜采用四种接地共用一组接地装置,其接地电阻值≤1 欧姆。机房使用低压电力电缆的三根相线...
对移动通信
基站防雷
方案的要求是什么?
答:
1、电阻要求:电阻要求1欧姆一下,但因为通信
基站
往往在山地,
标准
可以适当放宽到4欧姆。2、
机房
屏蔽等电位要求:基站内机房需要做好等电位和整个机房的屏蔽,确保机房位于法拉第电磁龙内,并且各设备间连接过度电阻不超过0.03欧姆。3、线路屏蔽等电位要求:进出机房的各类线路需要进行屏蔽敷设,并且在进出机...
通信
机房
为什么要做
防雷接地
?
答:
1、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与
接地
系统(接地网接地极)等相连的引下线释放到大地中的过程。因为大地的电阻和引下线的电阻非常的小,而建筑物自身的电阻很大,所以雷电过电压会从引下线导入大地中。2、《建筑物电子信息系统
防雷
技术
规范
》GB50343-20045.4....
通讯基站系统防雷设计方案浅析:
基站防雷
答:
通过上述情况来看,通讯
基站
的
防雷
既要做到能防直击雷,又要能防感应雷,既要防止高电压雷电波从金属线缆输入,又要防止高电压的反击。 二、防雷的设计方案 在
机房
的内部直流工作地、保护
接地
、安全接地接到一个总接地汇集线上;一级电源避雷器接地、二级电源避雷器接地、光缆加强芯以及金属防护层接地应该独立接入另外一...
【精品】馈线
接地
应该在什么位置
答:
即所有室外设施如
基站机房
,移动通信收发信天线都应在避雷针的45 度保护角之内。室外馈线
防雷接地
一般采用三点接地方式,A 点:距室外馈线头25-30cm、馈线离开塔身至天桥转弯处上方0.5-1 米范围内(B 点)、进入机房入口处外侧(C 点:馈线防水弯之前)作三点接地。馈线防雷接地线应顺着雷电泻流的...
对铁塔
防雷
引下线和
机房接地
引入线入地点有何要求?
答:
1,不管是C网和CDMA2000防雷要求是一样的。最新通信
基站防雷规范
YD5098,对电阻不做要求,只是对
接地
网面积要求更高点。不过运营商内部都有自己的验收规范,一般要求5欧以内。2.通信基站防雷,一般由等电位连接和SPD防护两部分组成。就是设备接地与地网的等电位连接和电路各级防雷保护。
防雷接地
电阻要求
答:
第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计
规范
》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当
机房接地
与
防雷接地
系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均...
移动通信
基站
铁塔为什么至少三点
接地
?
答:
4.1.4 对于利用商品房作
机房
的移动通信
基站
,应尽量找出建筑
防雷接地
网或其他专用地网,并应近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也呆在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网,找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。工作地及防雷地在地网上...
防雷接地
、工作接地、保护接地
答:
以下是建筑物电子信息系统
防雷
技术
规范
GB 50343—2004部分内容(可以参考):5.2 等电位连接与共用
接地
系统设计5.2.1 电子信息系统的
机房
应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通信机房接地规范
通信基站防雷与接地技术规范
机房装修用接地要求
通信机房防雷接地规范
通信防雷设计规范
机房防雷接地施工规范
机房接地线标准
通信基站走线架接地规范
通信铁塔地线设计规范最新