通信机房接地规范
通信
基站的防雷与
接地
应符合哪些规定
答:
通信
基站的信号电缆应穿钢管埋地进入
机房
,并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护
接地
。站内严禁布放架空线缆。当采用光缆传输信号时,应符合本
规范
5.3.2条第4款的规定。基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50米。电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。
通信机房
防雷
接地
电阻不应小于多少欧姆?
答:
你好,
接地
电阻很少听说有不应小于,一般都是不应大于多少。
通信机房
都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5ohm;对于雷电频发地带,接地电阻应该小于10ohm.需要注意的是机房电子设备的接地线接地点与直击雷电因
地线
的距离要足够远,不应小于5m;电子设备的接地线接地先是为了保...
通信机房
为什么要做防雷
接地
?
答:
1、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与
接地
系统(接地网接地极)等相连的引下线释放到大地中的过程。因为大地的电阻和引下线的电阻非常的小,而建筑物自身的电阻很大,所以雷电过电压会从引下线导入大地中。2、《建筑物电子信息系统防雷技术
规范
》GB50343-20045.4....
机房
地网的
接地
电阻值不允许大于
答:
机房
地网的
接地
电阻值不应大于4Ω。在380/220伏低压系统中,接地电流不超过几安培,为了确保安全,机房地网的接地电阻应控制在4Ω以下。当容量在100kVA以下时,接地电阻可以放宽至不大于10Ω。小于4Ω的电气接地电阻
标准
是纯高压标准。当前建筑包含防雷、弱电(
通信
、电视、网络、计算机、报警、监控、智能...
机房接地
网的施工
规范要求
是什么
答:
首先需要符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。
接地规范
要求:等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。主
机房
和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电...
通信机房接地标准
答:
接地标准
,简单来说安全地小于4欧姆,避雷地小于10欧姆。希望可以帮到你
机房
防雷
接地要求
是怎样的
答:
机房
使用低压电力电缆的三根相线及零线在进交流屏之前,应分别就近 对地加装避雷器;电力变压器低压侧的每根相线应分别就近对地加装避雷器。交 流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路,均应有雷电浪涌过电压防护装置。防雷
接地
应符合下列安全技术
要求
: (1)无线
通信
天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他...
机房接地
系统,一般接地电阻要小于多少欧姆 单选
答:
接地
电阻应小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。电工电气接地电阻
标准
小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(
通信
、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起...
对移动
通信
基站防雷方案的
要求
是什么?
答:
1、电阻
要求
:电阻要求1欧姆一下,但因为
通信
基站往往在山地,
标准
可以适当放宽到4欧姆。2、
机房
屏蔽等电位要求:基站内机房需要做好等电位和整个机房的屏蔽,确保机房位于法拉第电磁龙内,并且各设备间连接过度电阻不超过0.03欧姆。3、线路屏蔽等电位要求:进出机房的各类线路需要进行屏蔽敷设,并且在进出...
移动
通信
基站铁塔为什么至少三点
接地
?
答:
4.1.2 移动
通信
基站地网由
机房
地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图4.1.2所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为
接地
体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。4.1.3 机房地网组成:...