77问答网
所有问题
当前搜索:
通信防雷设计规范
通信
基站的
防雷
与接地应符合哪些规定
答:
《移动
通信
基站
防雷
与接地
设计规范
》YD5068-98 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004-5.4.10 通信基站的防雷与接地 通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级,基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内。基站的天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走...
按
规范
机房是不能设置在首层或者顶层的,但现在不得以
设计
在首层的某间...
答:
2、机房电源系统做三级防雷保护 3、信号线路经由室外出入室内设备端加装信号防雷器 4、静电防护、等电位处理 5、良好的接地系统,联合接地要求接地电阻≤1Ω 需要注意的是如果机房选择在顶层 需要注意直击雷防护 即楼顶设置避雷针、避雷带、避雷网格 具体要求参见GB50057-94《建筑物
防雷设计规范
》机房标准对...
防雷
接地 相关国家标准与
规范
答:
一、防雷接地相关国家标准 1、GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;2、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;3、GB50174-93《电子计算机房设计规范》;4、GBJ57-83《建筑
防雷设计规范
》。二、防雷接地规范 防雷产品接地分成两个概念,一是防雷,预防因雷击而形成危害;二是接地,保障用水...
防雷
模块相关标准
答:
而早在2000年10月1日,建设部就已制定了GB50057—94《建筑物
设计防雷规范
》,这是对建筑物设计阶段的防雷策略进行指导的基础性标准。这两项标准共同确保了我国建筑物和电子系统的防雷安全。
防雷
防静电
设计规范
标准防雷防静电设计规范
答:
2、根据被测对象的特点制定
防雷
检测的方案。 3、防雷及防静电接地检测中需注意的要点2.1防直击雷装置检测2.1.1化工企业建筑物上防雷装置及建筑物内部设施防雷装置的检测应按照《建筑物防雷装置检测技术规范》的规定进行检测;在爆炸和火灾危险环境中,其电力设备防雷装置应根据《爆炸和火灾危险环境电力装置
设计规范
》的规定...
通信
机房接地铜排有什么要求
答:
防腐蚀;·接地铜排边角采用圆弧处理,防止尖锐的边角产生电磁辐射。技术性能特点及指标:1)接触电阻小 一般1mΩ 导电性能好 2)耐压高大于5KV 3)绝缘性能好,绝缘电阻>10000 mΩ 4)产品遵循 YD5068-98 (信息产业部“移动
通信
基站防雷与接地设计规范”) GB50057-94(国标“建筑物
防雷设计规范
”)
gb50057-2010
防雷规范
是什么?
答:
参照规范有:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)。2、08ZD01、99D501-1及03D603做法。3、GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。4、 GB 50057-2010 《建筑物
防雷设计规范
》。民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4...
中级
通信
工程师论文
答:
不同设施对接地电阻的要求稍有差异,移动
通信
基站基座≤4Ω、天馈线金属屏蔽层≤4Ω、信号避雷器≤10Ω、电源避雷器≤4Ω、安全保护地≤4Ω、通信机房≤1Ω。系统设计时要正确规划、符合规范参数。②联合接地的要求:IEC(国际电工委员会)和ITU-T(国际电信联盟)的相关
防雷
接地
设计规范
中都不再有单独接地,而是建立...
求相关
防雷规范
及防雷发展历程(含带年限、以及相关机构、检测机构、鉴...
答:
GB 50343-2004 建筑物电子信息系统
防雷
技术规范(附条文说明)GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范GBJ 79-1985 工业企业
通信
接地
设计规范
GA 267-2000 计算机信息系统 雷电电磁脉冲安全防护规范JR/T 0026-2006 银行业计算机信息系统雷电防护技术规范QX 2-2000 新一代天气雷达站防雷技术规范QX 30-2004 自动气象...
设备接地电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求
答:
依据GB50057-94(2000版)《建筑物
防雷设计规范
》第三章、建筑物的防雷措施;1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻...