77问答网
所有问题
当前搜索:
机房接地线标准
机房接地
系统的设计
标准
有哪些?
答:
(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地
。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
在
机房
建设中,机柜内设备和机柜是如何
接地
的?这有没有相关国家规范或者...
答:
交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,
接地电阻不大于1Ω
。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-8...
电梯
机房
怎样做防雷
接地
?
答:
(2)整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施。
(3)轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于 2.5mm2
14.6.3.4 当利用电梯轨(吊车轨道等)做接地干线时,应将其连成封闭的回路。2.措施(2003版)相关条文 6.3.17条 P74页 3.图集 04DX003《民...
机房接地
网的施工规范要求是什么
答:
2、主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为109欧
,且应具有防火,环保,耐污耐磨性能。每台电子信息设备应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。3、房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6平方毫米的铜芯线连接到均...
求
机房
建设的防雷
接地
的
标准
?
答:
机房
建设防雷
接地
,应按现行国家
标准
《建筑防雷设计规范》执行。具体标准如下:1、第6.4.3条,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小...
机房
防雷、
接地
的电源
线线
径是多大
答:
圆钢直径不应小于 10平方毫米,扁钢截面不应小于 80 平方毫米。根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第5.3.4的要求,专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径
接地
;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于平方毫米,扁钢截面不应小于80平方毫米。
接地
电阻不大于1欧姆,哪里有这样的规定?
视频时间 72:97
机房
机柜
接地线
截面问题
答:
弱电
机房接地线
应用不小于25平方的多股铜芯线。长度不宜超过10米。一般超过6米就需要改为用铜排连接。
机房接地线标准
是怎样的
答:
机房接地线标准
机房有很多种,例如电梯机房、消防、监控、电信、电讯、电台、导航台都不一样的标准 简单来说,用电的按照相线的最大线径,防雷的国标按照4×40的镀锌扁钢(IEC是3×25)或35mm2,从冗余的共地系统弱电不低于16mm和最大相线标准,电台按照地线驻波和方向性确定 ...
机房
地网的
接地
电阻值不允许大于多少欧
答:
接地电流一般不超过几安,
所以规定接地电阻不大于4欧姆
,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。电工电气接地电阻标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧。