77问答网
所有问题
对移动通信基站防雷方案的要求是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-05
1、电阻要求:电阻要求1欧姆一下,但因为通信基站往往在山地,标准可以适当放宽到4欧姆。
2、机房屏蔽等电位要求:基站内机房需要做好等电位和整个机房的屏蔽,确保机房位于法拉第电磁龙内,并且各设备间连接过度电阻不超过0.03欧姆。
3、线路屏蔽等电位要求:进出机房的各类线路需要进行屏蔽敷设,并且在进出机房处做等电位连接,并安装相应的雷电浪涌保护器。
4、浪涌保护器安装:除了上条的安装要求外,电源配电箱里也要安装浪涌保护器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8pqNNv3qI.html
其他回答
第1个回答 2012-03-05
接地电阻要2欧姆以下。。。。
相似回答
通讯基站
系统防雷设计
方案
浅析:
基站防雷
答:
通过上述情况来看,
通讯基站的防雷既要做到能防直击雷,又要能防感应雷
,既要防止高电压雷电波从金属线缆输入,又要防止高电压的反击。 二、防雷的设计方案 在机房的内部直流工作地、保护接地、安全接地接到一个总接地汇集线上;一级电源避雷器接地、二级电源避雷器接地、光缆加强芯以及金属防护层接地应该独立接入另外一...
通信基站的防雷
与接地应符合哪些规定
答:
通信基站的雷电防护
宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级
,
基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内
。
基站的天馈线应从铁塔中心部位引下
,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入机房前,屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60米时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。通信基站的...
移动通信
部门怎么样
防雷
答:
对于寻呼通信基站的建筑物,
宜采用装设在建筑物上的避雷带、网、针或混合组成的接闪器,即设屋角、屋脊、檐角等易受雷击的部位敷设
,并在整个屋面组成不大于5´ 5m、6´ 4m的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接。通信天线防直击雷保护措施,宜采用常规的独立避雷针。独立针接闪器采用...
移动基站
铁塔可作避雷器吗
答:
移动基站铁塔可以作避雷器,移动的基站在设计的时候,都有考虑雷击,并都有做好接地设计
。由于移动通信基站的天线设置大多安装在建筑物的房顶上,还有一部分安装在铁塔上,相对周围环境而言,形成十分突出的目标,从而导致雷击概率增多。通信设备损坏,耗费了大量人力财力。必须根据每个基站的实际情况设计移动...
接地电阻
要求
多少?
答:
防雷接地接地电阻不应大于10Ω。移动通讯系统接地电阻
的要求
根据《
移动通信基站防雷
与接地设计规范》YD5068-98,移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω。以上内容根据相关规范进行了条理化整理,确保了语义的准确性和条目的清晰性。
通信
中级工程师
答:
不同设施对接地电阻
的要求
稍有差异,
移动通信基站
基座≤4Ω、天馈线金属屏蔽层≤4Ω、信号避雷器≤10Ω、电源避雷器≤4Ω、安全保护地≤4Ω、通信机房≤1Ω。系统设计时要正确规划、符合规范参数。②联合接地的要求:IEC(国际电工委员会)和ITU-T(国际电信联盟)的相关
防雷
接地设计规范中都不再有单独接地,而是建立...
接地电阻
要求
多少?
答:
移动通讯系统接地电阻
的要求
依据YD5068-98《
移动通信基站防雷
与接地设计规范》第5章:接地电阻的要求,5.0.1条:移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω;5.0.2条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的...