77问答网
所有问题
当前搜索:
中危二级喷淋管径参照表
急,消防
喷淋中危
一级和
二级管径
带的喷头数量?_百度问一问
答:
表8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数 控制的标准喷头数(只)公称管径(mm)轻危险级 中危险级 25 1 1 32 3 3 40 5 4 50 10 8 65 18 12 80 48 32 100 — 64【摘要】急,消防
喷淋中危
一级和
二级管径
带的喷头数量?【提问】自动喷水灭火系统设计规范》...
急,消防
喷淋中危
一级和
二级管径
带的喷头数量?
答:
管径
(mm)
二级
一级 25 1 1 32 3 3 40 5 4 50
火灾等级为
中危
险
二级
的消防
喷淋
系统喷头要如何设置!?急!!!
答:
dn25的管道,只能携带支持一个20或15的
喷淋
头,喷淋间距不大于3.6米,具体多大管道携带支持多少个喷淋头,你去看”自动喷水灭火系统设计规范”的详细规定。发生火灾后,会产生浓烟,遇到浓烟时要马上停下来,千万不要试图从烟火里出来,在浓烟中采取低姿势爬行。火灾中产生的浓烟由于热空气上升的作用,大量...
DN80的钢管可以代多少个
喷淋
头?
答:
轻危及是48个,
中危
险级是32个。。。
消防图纸中,
喷淋
画法里,提到需要绘制喷淋管的直径大小,DN50.DN150...
答:
水煤气)管;同时规定
喷淋
管的最小直径为:DN25(即一个喷头时),在规范中第8.07条:
中危
级场所,其配水管控制的喷头数有2个时用DN32,4个喷头时用DN40,8个喷头时用DN50,12个喷头时用DN65,32个喷头时用DN80,64个喷头时用DN100,当然规范也规定了管道内的流速与阻力计算标准。
消防
喷淋
DN40管后面带几个喷头的问题,求教!! 支管带5个喷头(
二级
...
答:
用大小头来变
管径
,而不是用三通变管径,用三通或四通来接喷头。 如是主体工程最好是用四通,不要用三通,因为考虑到二次装修可能有上下喷,用三通就不够接点了。
中危
险级场所,40管后不能超过4只喷头,但同一位置的上下喷头,按1只喷头计算. 消防
喷淋
系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施...
消防
喷淋
的设计规范的L/S代表什么意思
答:
自动
喷淋
消防用水设计流量:某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为
中危
Ⅱ级1、根据《喷规》P10喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。自喷用水量Q=喷水强度×作用面积=8×160÷60=21.33L/S2、根据《给排水设计手册第二 ...
根据
喷淋
头数量怎样估算消防喷淋各种管道长度
答:
按照GB50084-2001 从支管算起 然后根据流量选
管径
。但是一般说来,对于
中危
险级(最普遍):DN25带1个
喷淋
头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头。从DN40接个三通下来,装一个DN15水晶喷头,这其中就有三通,从三通接到水晶喷头的镀锌钢管,钢管要...
喷淋
管的布置过程中,喷头的间距要求
答:
喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.3、喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米.4、喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米.5、边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,
中危
一级3.0米....
师傅您好,请问末端
管径
是dn25的,吊顶下安
喷淋
头,顶棚里要加一个,管径...
答:
根据火灾危险等级不同带的
喷淋
头也不同,现在一般
中危二级
的比较多,25的带1,32的带3,40的带4个,50的带8个,65的12个,80的带32个,100的带64个。如您所问,DN25的管不可以带2个喷头。考虑换成DN32
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
中危2级喷淋管径带几个喷头
喷头数量和管径对照表
喷头和管径对照表最新规范
k115喷头数量与管径对照表
喷淋中危险二级喷淋管径
轻危险级喷淋管径
喷淋头与管径关系表
消防管道带喷淋头规范表
中危二级喷头型号