77问答网
所有问题
消防喷淋的设计规范的L/S代表什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-28
自动喷淋消防用水设计流量:某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级1、根据《喷规》P10喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。自喷用水量Q=喷水强度×作用面积=8×160÷60=21.33L/S2、根据《给排水设计手册第二
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IvG8pIvp3YW3N8WI3W.html
其他回答
第1个回答 2017-11-28
消防喷淋系统此段管道为无缝钢管直径159毫米,壁厚4.5毫米。无缝钢管管径用d或Φ表示
本回答被网友采纳
相似回答
消防
图纸包括哪些,消防图纸包括哪些知识
答:
在消防图纸中,
XL代表消防立管
、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。XL代表的意思是X代表消防;L代表立管,以此类推WL,W代表污;假如图纸上标识着XL-45标识编号...
你好,我现在正在
设计消防
水池,我刚刚毕业,没有
什么
经验,现在一头雾水...
答:
消防用水量=室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量
;举例一栋一类公共高层建筑,室内消防用水量应为40l/s,室外消防用水量应为30l/s,火灾延续时间为3h,喷淋用水量应为27l/s,火灾延续时间为1h;计算公式:(30+40)l/sX3hX3.6+27l/sX1hX3.6=853m³;再减去3小时内的补水量165m&...
请问
消防
水池的大小、容量怎么计算?
答:
消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间 比如:消火栓系统用水量为40L/S
,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。例如各系统用水量通过计算和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。
...40
L
/
s
H=120M N=90Kw 请问这些参数与字母数字分别
代表什么意思
...
答:
楼上回答的基本正确,型号XBD40-120-HY,
XBD指的是消防专用泵,HY是恒压泵
,这种泵比一般消防泵价格要贵很多,流量40升每秒,扬程120m 功率90kw(复制于feitiangua的回答)。
自动喷水泵XBD8.5/45-30-HY是
什么意思
答:
楼上的回答会害死人的呢!这样的水量用来浇灭蜡烛么?8.5表示压力8.5公斤,也就是最大扬程为85米;45表示每秒流量为45升,折合每小时流量162吨,30为功率30千瓦!其余的倒是问题不大!嘿嘿!
消防设计
步骤
答:
1、根据
规范
及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统
消防设计
流量为20~30
L
/
s;
注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面...
浅谈高层住宅给排水和
消防设计
?
答:
根据《建筑
设计防火规范
》和《高层民用建筑设计防火规范》,4栋建筑按均应设置
消防
泵房。按《高规》第7.3.5条:共用消防水池和水泵房,消防水池的容积应按消防用水量最大的一栋高层建筑计算。即室外消火栓用水量为30
L
/
S
,室内消火栓用水量为40L/S,火灾延续时间3h。整个小区消防用水设在3#楼地下室...
大家正在搜
消防喷淋设计规范
消防喷淋设计规范要求
自动喷淋设计规范2017
上下喷淋头设计规范
喷淋系统设计规范
简易喷淋系统设计规范
自动喷淋灭火设计规范
自动喷淋系统设计规范2019
les什么意思
相关问题
消防管道15L/S是什么概念
消防图中T ,h,L,S,各表示什么意思?
喷淋系统图纸说明中有一条:喷水强度6L/min·m 请问6L...
施工用水量L/S中S代表什么
XBD40-120-HY型喷淋泵,下面的参数是Q=40L/s...
室外消防用水量小于等于15L/S时,可不设置室外消火栓,为什...
消防规范喷淋规范可以做20口径喷头不
室外消防用水量小于等于15L/S时,可不设置室外消火栓,为什...