根据喷淋头数量怎样估算消防喷淋各种管道长度

如题所述

按照GB50084-2001 从支管算起 然后根据流量选管径。但是一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头。

从DN40接个三通下来,装一个DN15水晶喷头,这其中就有三通,从三通接到水晶喷头的镀锌钢管,钢管要算,三通不要算了,三通包含在管道安装定额子目中。

连接喷头的支管按DN25计算,下喷,工程量按管道水平标高减去吊顶高度,上喷管道水平标高减去喷头距板底高度即可。


扩展资料:

洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)

隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-11
首先要看是什么防火等级的,这点毋庸置疑。一般惯用的是K80(普通喷头)根据不同危险等级选取不同喷水强度的喷头,其中轻微的喷水强度为4.保护半径为2.2最大喷头间距为4.5.以下依次为中危1选6;1.8;4.0 中危2选8;1.7;3.6
第2个回答  2012-07-10
视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-26
  从DN40接个三通下来,装一个DN15水晶喷头,这其中就有三通,从三通接到水晶喷头的镀锌钢管,钢管要算,三通不要算了,三通包含在管道安装定额子目中。这根管必然是15的。
喷头一般都是15的。
  连接喷头的支管按DN25计算,下喷,工程量按管道水平标高减去吊顶高度,上喷管道水平标高减去喷头距板底高度即可。
  喷淋管的各种管件(丝接的)是全部综合在定额中,如三通、四通、管箍。从三通(水平管)接到水晶喷头的镀锌钢管,是要计算的。
第4个回答  2012-07-15
不好估算、最低条件要知道现场是什么样的、防火等级
相似回答