火灾等级为中危险二级的消防喷淋系统喷头要如何设置!? 急!!!

例如DN25的管带多大的喷头等

dn25的管道,只能携带支持一个20或15的喷淋头,喷淋间距不大于3.6米,具体多大管道携带支持多少个喷淋头,你去看”自动喷水灭火系统设计规范”的详细规定。

发生火灾后,会产生浓烟,遇到浓烟时要马上停下来,千万不要试图从烟火里出来,在浓烟中采取低姿势爬行。火灾中产生的浓烟由于热空气上升的作用,大量的浓烟将漂浮在上层,因此在火灾中离地面30公分以下的地方还应该有空气,因此浓烟中尽量采取低姿势爬行,头部尽量贴近地面。

在浓烟中逃生,人体如果防护不当,容易将浓烟吸入人体,导致昏厥或窒息,同时眼睛也会因烟的刺激,导致刺痛而睁不开。


火灾自救

在火灾中,被困人员应有良好的心理素质,保持镇静,不要惊慌,不盲目地行动,选择正确的逃生方法。必须注意的是,火灾现场的温度是十分惊人的,而且烟雾会挡住你的视线,当我们在电影和电视里看到火灾场面时,一切都非常清晰,那是在火场上的浓烟以外拍摄的。

当处于火灾现场时,能见度非常低,甚至在你长期居住的房间里也搞不清楚窗户和门的位置,在这种情况下,更需要保持镇静,不能惊慌。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-14
dn25的管道,只能携带支持一个20或15的喷淋头,喷淋间距不大于3.6米,具体多大管道携带支持多少个喷淋头,你去看”自动喷水灭火系统设计规范”的详细规定:本回答被提问者采纳
第2个回答  2022-10-20
中危二级喷淋头间距不超过3.4米,不能采用隐蔽式喷头,可以采用吊顶型喷头的齐平式喷头