这是肯定不行的。
《
消防给水及消火栓系统技术规范》
第8.2.8条规定:架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用
热浸镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
第8.2.9条规定:架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件(卡箍)连接、
法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件(卡箍)连接。