在电路方面,接地和接零有什么区别,在性质上有什么不同。接地是为了安全,但它为什么起到一种安全作用?

如题所述

1. 接地保护是通过将设备的金属外壳和与外壳相连的金属结构通过接地装置与大地可靠连接,以确保人身安全。这种保护方式通常用于1000伏以下的中性点不接地的电网和1000伏以上的电网。
2. 接零保护是将设备的金属外壳和与外壳相连的金属结构连接到中性点接地的电力系统的零线上,以保护人身安全。这种保护方式通常用于1000伏以下的中性点接地的三相四线制电网,如目前广泛采用的供照明用的380/220伏中性点接地的三相四线制电网。
3. 在中性点不接地的系统中,如果电动机的某相绕组绝缘损坏,导致外壳带电,没有保护接地的情况下,人体接触外壳时,电流会通过人体和另外两根火线的对地绝缘电阻,可能超过安全限度的电流,造成触电危险。而有了保护接地,电流会通过接地装置的电阻和人体电阻,由于接地电阻远小于人体电阻,因此通过人体的电流很小,避免了触电危险。
4. 在1000伏以下中性点接地系统中,不允许采用保护接地,因为当某相绝缘破损与金属外壳接触时,电流会经过大地回到变压器的中性点,如果保险丝的熔断电流小于流过保险丝的电流,保险丝不会熔断,金属外壳仍与电源相连,电压可能达到110伏,超过安全电压。
5. 在1000伏以下中性点接地系统中,应采取保护接零,一旦某一根绝缘破损与金属外壳接触,形成单相短路,电流很大,保险丝会熔断,切断电路,从而避免触电危险。
6. 单相家用电器的电源线通常连接到三脚插头上,插头的粗脚连接到金属外壳。插头应插入单相三孔插座上,插座的粗孔用导线与电源的中线相连。不允许将粗孔与接工作中线的孔相连,因为如果用电器的工作中线断线,外壳带电时,保险丝不熔断,可能引起触电事故。
7. 在三相四线制中性点接地的380/220伏照明供电系统中,由于普遍采用保护接零,中线切断可能造成触电事故,因此一般只在相线上装熔断器,不允许在中线上装熔断器。而在单相双线照明供电线路中,由于操作人员可能不熟悉电气,有时可能将火线和中线接错,因此中线和相线上都应接保险丝(熔断器)。