电路系统中的接地与接零有什么区别?

如题所述

简单地说,接地就是电源通过电设备之后跟地连接起来构成回路。接零就是将用电设备接在火线和零线之间。
1.1工作接地的作用

工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性;稳定系统的电位,限制电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。

二、保护接地

保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

2.1那么保护接地的应用范围

保护接地的适用于不接地的电网。在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:

(1)电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;

(2)户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;

(3)配电屏、控制台、保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳;

(4)电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管。

此外,某些架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔、互感器的二次线圈等,也应予以接地。

三、保护接零

保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

3.1保护接零工作原理

把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-01
接地接零两者都是接地。主要区别在于,零线需要流过负载电流(单相)不平衡电流(三相)。而接地只流过故障电流。
零线流过电流就会产生降压。所以负载端接零。可能存在对地电位。而接地无电流(正常时)电位为零。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-01

两者的作用不同:

    接地是为了保护用的(保护人或设备);而零线不具有这个作用;

    接地与用电负载电路没有关系;而零线却是用电负载电路的组成部分;


相似回答