接零和接地的区别

如题所述

接零和接地的区别
⑴ 保护原理不同:
  低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全范围,高压系统的保 护接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。接零的主要作用是借接零线线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置迅速动作;其次,接零系统中的保护零线和重复接地也有一定的降压作用。
⑵ 适用的范围不同:
接地适用于一般的低压中性点不接地的电网及采用了其它安全措施的低压接地电网,接地也能用于高压不接地的电网之中。接零适用于中性点直接接地的低压电网,不接地电网不必采用接零。 ⑶ 线路结构不同:
接地系统除相线外,只有保护地线。
接零系统除相线外,必须有零线;必要时保护零线要与工作零线分开;其重复接地装置也应有地线。

补充: 接零和接地的相同之处
⑴ 在低压系统中都是为了防止漏电造成触电事故的技术措施。
⑵ 要求采取接地措施与要求采取接零措施的项目大致相同。
⑶ 接地和接零都要求有一定的接地装置,而且各接地装置的接地体和接地线的施工、连接都基本相同
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-16
在中性点对地绝缘的电网中带电部分意外碰到用电设备的金属外壳时,接地电流将通过接触碰壳设备的人体和电网与大地之间的电容构成回路。这时流过故障点的接地电流主要是电容电流。在一般情况下,此电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就有必要采取安全措施。
如果电器设备采取了保护接地措施,这时通过人体的电流仅是全部接地电流的一部分,由于接地电阻与人体电阻是并联的,接地电阻越小,流经人体的电流也越小,如果限制接地电阻在适当的范围内,就能保障人身安全。所以在这种中性点不接地(绝缘)系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分(正常时是不带电的)均应接地。这就是保护接地。
所谓保护接零,就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接,有效地起到保护人身和设备安全的作用。
在变压器中性点直接接地的三相四线制系统中,通常采用保护接零作为安全措施,在这种情况下,如果有一相带电部分碰连设备外壳,则通过设备外壳形成相线对零线的单相短路。短路电流总是超出正常工作电流的许多倍,能使线路上的保护装置迅速动作,从而使故障部分脱离电源,保障安全。在380/220V三相四线制中性点直接接地的电网中,不论环境如何,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分,均应接零。
第2个回答  2011-08-15
接零 是指用电设备外壳金属不带电部分与三相电源的中性线相接称之为中性接零。
接地 是指用电设备外壳金属不带点部分与大地用导线连接起来就称之为接地,也称之为重复接零。本回答被网友采纳
相似回答