77问答网
所有问题
消防广播和烟感的距离,和强电灯的距离?烟感和灯的距离,和喷淋的距离?规范有什么要求?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-21
探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:
与不突出的扬声器,不小于0.1m;
与照时灯具,不小于0.2m;
与自动喷水灭火喷头,不小于0.3m;
与多空送风顶棚孔口,不小于0.5m;
与高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等),不小于0.5m;
与电风扇,不小于1.5m;
与防火卷帘、防火门,一般在1~2m的适当位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvpqpqWv888vYGp83I.html
相似回答
消防烟感
.灯具.
广播的
布置要求|烟感离
灯具的距离
答:
消防里烟感、灯具、广播距离要求
1、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm 左右就可以了如果是高温灯
,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m 内无遮挡物来考虑了。2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:1) 与照明灯...
800平办公楼按
规范
要求
消防喷淋
需多少平方安装几个
,烟感
多少平方安装几...
答:
喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间
。
烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米
; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。消防广播:其位置应保证从一个防火分...
简述装修厂商展位内所有
喷淋
头
烟感的
安装要求
答:
10.喷淋头:之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间
。11.烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。12.消防...
仓库
消防喷淋
头需要多少个?
答:
90个大喷淋头。
喷淋头之间的间距通常不超过3.6米,与墙边的距离应在0.8至1.8米之间
。消防广播的位置应确保从一个防火分区的任何部位到最近的广播设备的距离
不大于25米
,且走道内最后一个广播设备至走道末端的距离不应超过12.5米。烟感探测器至墙壁的距离不应小于0.5米;至边墙的距离不应超过7....
楼道
消防感烟和广播
哪居中安置
答:
走道内最后一个广播至走道末端
的距离
不应大于12.5米。烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的
,烟感
探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟感探测器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
如果宾馆房间一间为22平方需要装
烟感和喷淋
吗,需要装多少个
答:
您好非常荣幸能为您解答问题 具体内容如下:1.喷淋头:之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边
的距离
在0.8---1.8米之间。2.烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个
烟感的
保护面积...
800平办公楼按
规范
要求
消防喷淋
需多少平方安装几个
,烟感
多少平方安装几...
答:
800。5㎡/个。请参考:GB 50084—2001自动喷水灭火系统设计规范。GB 50166—2008火灾自动报警系统设计规范。GB 50016—2006建筑设计防火规范。
大家正在搜
喷淋与烟感的距离规范
消防烟感和喷淋安装的规定
消防喷淋头与烟感距离
喷淋与喷淋之间的距离要多少
烟感离喷淋多少距离
喷淋头和烟感安装距离
烟感和喷淋头的间距
烟感器和喷淋头有一体的吗
烟感与烟感的距离