77问答网
所有问题
当前搜索:
烟感与烟感的距离
消防
烟感
需多少面积装一个
答:
通常烟感的有效保护半径是8米,设计是一般取7米装一个。
一般烟感与烟感之间距离不大于15米,距墙不大于7米即可
。以下是关于烟感探头保护面积有多大的一些知识:1、层高不足12米,房间面积小于80平方米,一个烟感探头的最大保护面积是80平方米,保护半径是6、7米,而层高高于6米不足12米,房间面积...
消防
烟感
探测器安装
距离
是多少?
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
烟感
多少平米一个
答:
3、2个烟感之间的距离不超过15米
。到墙壁距离大于50厘米.高度3-6米一个烟感管60平方米,6-8米一个烟感管80平方米!注意是方圆的面积。4、间距一般不超过 3.6 米,与墙边的距离在 0.8---1.8 米之间,烟感至墙壁不应小于 0.5 米,至边墙的距离不大于 7.5 米,在内走道小于 3 米。...
消防
烟感
安装
距离
要求
答:
烟感
水平间距不超过10米。
烟感
布置
的距离
一般多远
答:
这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中对
感烟
探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那
烟感的
保护半径可以达到6.7米,烟感之间的直线
距离
的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。一般...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
1. 消防
烟感
探测器的安装间距应符合国家标准,确保其有效性。2.
感烟
器与墙壁或梁的水平
距离
应不小于0.5米,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的位置,以便更...
消防
烟感
间距布置要求:1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙
的距离
,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
感烟
探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端墙
的距离
,不应大于安装间距的一半。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定...
烟感
布置
的距离
一般有多远?
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;
感烟
探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙
的距离
,不应大于安装间距的一半。布置
烟感
一般的都是按照实际面积来进行计算的。计算方法如下:一般...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防烟感距离新规范
两个烟感之间的距离是多少
烟感离墙距离最大距离
烟感和烟感之间的距离
烟感之间的最小距离
烟感间距多少米一个
消防烟感设计规范GB
烟感多少平米装一个
烟感安装距离多远一个