消防烟感和喷淋安装的规定
消防喷淋
头距离是多少?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米
,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防烟感喷淋的
布置
有什么
要求
答:
2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等
。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接...
谁知道
烟感
探测
器与喷淋
头之间间距是多少?
答:
烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上
。烟感、温感探测器安装装间距:1
烟感探测器安装间距一般为直径15米
,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。4探测器周围...
800平办公楼按规范要求
消防喷淋
需多少平方
安装
几个,
烟感
多少平方安装几...
答:
喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间
。
烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米
; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。消防广播:其位置应保证从一个防火分...
消防烟感喷淋的
布置
有什么
要求
答:
这个烟感都是布置在最高房间位置的,
一般都是距离灯具和喷头0.2m以外的,距离送风口不小于0.8m距离会风口不小于0.5m的
,且距离墙边距离不小于0.5m的,距离最大的墙边不超过7.5m的,设置间距不超过14m的;喷头的是距离墙边距离不超过1.8m的,间距不超过3.6m的。
厂房面积到多少是一定要
装烟感
跟
喷淋的
政策什么时候要求的?
答:
8.3.2 除本规范另有
规定
和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。2 每座占地面积大于600m...
消防烟感安装
规范标准
答:
不应超过10m;烟雾探测器的
安装
间隔不应超过15m。
烟感器与
端壁的距离不应超过安装距离的一半。5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小于0.1m。6、烟雾探测器与灯具的水平距离不应小于0.2m。7、
感烟
探测器与喷嘴的水平距离不应小于0.3m。8、房间以书架、设备或隔板隔开,顶距天花板或横梁的距离小于...
喷淋
头
安装
规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,
喷淋
头
安装
规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节
的规定
或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
住宅几层以上要
安装烟感
答:
住宅17层以上要
安装烟感
.。根据找法网显示,按照《
消防
法》第四十第二条
规定
,住宅楼宇超过18层高应采取自动火灾报警系统和其它消防设施的综合措施,以确保建筑物的火灾安全。在《建筑消防设施验收办法》中,烟雾报警系统属于普遍防护类消防设施,17层以上住宅楼乙级以上要安装有烟雾报警系统。烟感是一种...
请问按规范要求
消防喷淋
需多少平方
安装
几个,
烟感
多少平方安装几个?
答:
喷淋
根据危险级来
安装
喷头的距离的,比如小于24m的办公楼喷淋4.4m一个,距离墙不超过2.2m 比如6000平方的超市,3.4m一个喷头,距墙不超过1.7m
烟感
也是根据不同场所设置的,在不大于3m的走道内设置最大距离不超过15m,距墙不超过7.5m 至于在房间内20㎡-120不等可以装一个,根据高度还有梁的结构...