凯德利解析冷库制冷量计算 冷库制冷量的计算

如题所述

第1个回答  2024-04-22
网站 凯德利解析冷库制冷量计算 此中型冷库位于广州市,由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为150吨,主要用于储存猪肉、鱼类、鸡肉。冷藏间设计温度为-18℃,相对湿度为85%。
一、中型冷库容积计算
根据公式 G=lqV,计算冷库贮藏吨位。已知 G=150吨,肉类的平均容重取450kg/m³,冷库吨位为0.5。代入数据得 V=666m³。净高为3米,净面积 F=V/h=222m²。中型冷库总面积为250m²。
二、中型冷库冷却设备负荷计算
冷间冷却设备负荷计算公式为 Q:Ql+PQ2+Q3+Q4+Q5。其中,冷却间和冻结间负荷系数P取1.3,其他冷间取1。对于冷藏间,取P=1。
(1)围护结构传热量计算公式为 Ql=k·F·(a-tf)。已知 k=0.4W/m²·℃,F=710m²,a=30.1℃,tf=-18℃。代入计算得 Ql=15.7kW。
(2)货物热量计算公式为 Q2=Q21+Q22+Q23+Q24。对于冷藏肉类,只需计算食品热量及包装材料和运载工具热量。代入数据计算得 Q2=3.10kW。
(3)通风换气热量计算公式为 Q3=Q3a+Q3b。由于本设计忽略操作人员需要的新鲜空气热量,简化后 Q3=2.4kW。
(4)电动机运行热量计算公式为 Q4=N·p。已知 N=12kW,ε=0.75,p=1。代入计算得 Q4=9kW。
(5)操作热量计算公式为 Q5=Q51+Q52+Q53。本设计主要是照明热量,代入计算得 Q5=0.5kW。
所以冷却设备负荷 Qq=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5=30.7kW。
三、冷间机械负荷计算
冷间机械负荷计算公式为 Qj=(ntQ1+n2Q2+n3Q3+n4Q4+nsQ5)R。已知 nt=1,n2=0.6,n3=0.8,n4=0.4,ns=0.4,R=1.12。代入计算得 Qj=23.3kW。
四、制冷设备的选型计算
根据制冷量23.3kW,选用比泽尔冷凝机组,其性能参数见下表:
压缩机选择: 半封闭往复压缩机
五、制冷管道及保温措施
制冷装置的管材采用A20碳素钢无缝钢管。管道和设备导致冷量损失的部位、产生凝结水滴的部位和形成冷桥的部位均给予保温,用隔热性能良好又经济实用的隔热材料。
七、中型冷库库址选择及库区布置
此中型冷库主要用于冷藏肉类,为防止异味扩散,中型冷库应布置在广州夏季主风向的下风侧;但为确保冷藏食品干净卫生,中型冷库布置在厂内牲畜、家禽、鱼类等原料区和锅炉房、煤场、污水处理站的上风侧。广州夏季多吹东南风,相对某一建筑物,东南方向为上风侧,西北方向为下风侧。库址选择在交通运输方便的地方,并保证周围有良好的卫生条件,避开产生有害气体、烟雾、粉尘等物质的工业企业及传染病医院、火葬场等。库房屋面及外墙粉刷成白色减少吸热,库房屋面隔热层上宜设通风层保证肉类通风换气。
网站 冷库机组、冷冻机、冷水机、低温冷水机组、低温冷冻机、螺杆式冷水机组、速冻机
相似回答