推荐答案 2020-09-29
很高兴凯德利集团黄工为解答,以下给客户选型中,两种方法常用:
1、温差流量法:Q={水的
比热
4.2kj/kg.℃×水的比重量1000kg/m³×流量m³/h×进出水温差℃}/3600=kw
2、时间温升法:Q={水的比热4.2kj/kg.℃×水的比重量1000kg/m³×总水水温差℃×总水量m³}/3600=kw
其中Q为
制冷量
,方法2中Q就是根据
能量守恒
需冷却的热量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GGpWpNIW8qqY8pvpW.html
相似回答
大型冷水
机组制冷量怎么算?
答:
制冷量(BTU/h)=传导热量×1.055/时间
2.
根据电功率计算制冷量
此方法是基于制冷机组的电功率计算制冷量。电功率和制冷量之间的关系是固定的,长期以来一直被广泛使用。计算公式如下:制冷量(kW)=电功率(kW)×3.517 其中电功率是指制冷机组在运行时消耗的电量。3. 根据冷水流量计算制冷量 此...
哪位晓得
冷冻机
的
制冷量
与冷冻水流量,温度变化之间的
计算
公式,告我一下...
答:
制冷量的计算公式如下:
制冷量=水的比热4.2乘以水的比重量1000kg/m³乘以水流量乘以水温差最后除以3600秒
。温差流量法自己套进去算吧。
制冷量
的
计算
公式
答:
基本公式:Q=W*C*ΔT 即:
制冷量Kacl/h=物料重量*比热*温差
(这里需要注意单位的统一换算)例:1M³的水从20℃降到10℃ 1M³=1000L=1000KG Q=1000L*4.2*10℃/860Kcal/h(转换为KW)Q=42000Kcal/h Q=48.8KW 如果不确定物料的体积重要,如果是液体可以按水泵的流量来计算,公式...
一般冷水机的
制冷量怎么计算?
请教高手指点!谢谢!
答:
一般的
计算
方式是P=CMeT,但质量单位比较常用的是用流量来代替Q=吨/小时,则带入公式可以得到P=CQeT。比如冷水
机组
的进出水温度分别是12℃、7℃,
冷冻
水的流量为360m3/h。则可以计算出
制冷量
为=4.2KJ/(Kg*C)*360m3/h*5℃*h=7.56*106KJ=2100KW-h。上海康赛制冷的质量非常不错,康赛拥有...
求
制冷量计算
公式
答:
常高温冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据
冷冻
或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;中温冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温冷库压缩
机组制冷量计算
公式为: 冷库容积×110×1.2+...
冷水
机制冷量怎么计算
答:
冷水
机制冷量
的
计算
方式 1、体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)3、冷水机制冷量例题:4小时(升温时间)10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时(升温时间) 10吨×(15-7)÷5...
冰箱
冷冻量怎么计算
答:
Q1—
制冷量
KW △T1—冷冻水出入水温差 ℃ △T2—冷却水出入水温差 ℃ Q2—冷凝热量 KW EER—
制冷机组
能源效率 Mbtu/h/KW COP—制冷机组性能参数 A—100%负荷时单位能耗 KW/TR B—75%负荷时单位能耗 KW/TR C—50%负荷时单位能耗 KW/TR D—25%负荷时单位能耗 KW/TR N—制冷机组耗电功率 ...