冷库的制冷量怎么计算?

如题所述

冷吨和制冷量的换算关系如下:

1、“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457kW,1(公制匹)=0.735kW。

2、中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。 

冷库冷量计算:

1.冷藏冷库匹配的冷风机。

每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2。

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1。

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0。

4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)。 

5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

2.冷冻冷库匹配的冷风机。

每立方米负荷按W0=70W/m3计算。 

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2。

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1。

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0。

4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)。

5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。 

3.冷库加工间匹配的冷风机。

每立方米负荷按W0=110W/m3计算。 

1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1。

2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷)。

3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。  以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-25
体积(升)×升温度数÷升温时间(分钟)×60÷0.86(系数)=(W)体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(小时)÷0.86(系数)=(KW)1、如60立方米的库房,需要制冷温度-18℃,不考虑其它因素,需要用10P压缩机的制冷量(并计算出每立方需要多大的制冷量)。2、风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡3、水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。4、如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(冷风机)的配比一般以压缩机的制冷功率相近。5、如60立方米的库房,库温-18℃,蒸发器采用吊顶铝排,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。[tele.1c7wf1.cn/article/613587.html]
[tele.runski.cn/article/814752.html]
[tele.urpower.cn/article/235871.html]
[tele.sungyoo.cn/article/105874.html]
[tele.urpower.cn/article/159368.html]
[tele.lezhimao.cn/article/830924.html]
[tele.edeshen.cn/article/473526.html]
[tele.lezhimao.cn/article/328417.html]
[tele.edeshen.cn/article/098431.html]
[tele.2jvry.cn/article/642835.html]
相似回答