求制冷量计算公式

如题所述

常高温冷库制冷量计算公式为:

冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;

中温冷库制冷量计算公式为:

冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温冷库压缩机组制冷量计算公式为: 冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W

扩展资料:

制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。

民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。

选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。 

举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?

普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。 由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。

对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。 这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之 间的关系: 1W=0.86kcal/h; 1kcal/h=1.16W。

制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。一般的空调用制冷剂为氟里昂,以往通常采用的是R22,有些空调的氟里昂已经采用新型的环保型制冷剂R407。

以上是蒸汽压缩式制冷系统。 以制冷为例,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂汽液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸入。

室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。 

制热时,通过四通阀的切换,改变了制冷剂的流动方向,使室外热交换器成为蒸发器,吸收了室外空气的热量,而室内的蒸发却成为冷凝器,将热量散发在室内,达到制热的目的。

参考资料:百度百科——制冷量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-19

方法一:功率及面积法:

Qt=Q1+Q2

式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),Q1 室内设备负荷(设备功率x0.8),Q2 环境热负荷(=0.14~0.18KW/㎡x机房面积)。

方法二:面积法:

Qt=S xP

式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),S机房面积(㎡),冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)。

扩展资料

1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163 W,1 W = 0.8598 kcal/h;

1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931 W,1 W = 3.412 Btu/h;

1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT;

1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW);

1英国冷吨=3373千卡/小时(kcal/h)=3.923千瓦(KW);

1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;

1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;

1匹 = 0.735kw x cop00000。

参考资料制冷量_百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-09
第3个回答  2013-07-09
Q=cm(T2-T1)
Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值
制冷量=Q/4.2/t
t是时间,即降温需要多少时间
算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)
如果是风冷,再除以2500,就是匹数
如果是水冷,再除以3000,就是匹数本回答被网友采纳
第4个回答  2019-12-23
制冷量是指空调等制冷机进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。
相似回答