变频器工频切换问题 工频时变频器uvw到电动机的线路要切断

不是说变频器UVW通380v交流电会烧掉? 工频切换时变频器不变频直接用继电器拉工频到电动机 那变频器uvw到电动机的线路要用继电器切断么?

变频器UVW不允许接通380v交流电。
工频切换时,变频器先停止输出,然后将变频器uvw到电动机的线路用接触器切断。
交流工频电源经过另外一个接触器给电动机供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-26
变频器的UVW端是不能接到380V的电源上的,这就是通常说的反相上电。工、变之后的切换一定要用相应功率的接触器来切换才行哟!
第2个回答  2011-06-26
有专用工频,变频切换电路,自己做就可以了
第3个回答  2011-06-26
1.不是说变频器UVW通380v交流电会烧掉? 这话没道理的。 必须根据变频器的输入要求供电。
2.自动切换电路已经设计好了。
第4个回答  2011-06-27
切断380与变频器的输出连接。通过接触器
第5个回答  2011-06-26
可以这样切换,恒压供水一个变频器带动多台水泵都是这样控制的