如题所述

理论上大型电机75kw以上做变频工频切换时需要加装鉴相器,以保证切换瞬间不会出现问题,,三种判断方式,第一:手动直接起工频掉闸否,若不掉闸,变频切工频也应该不掉,相反变频切工频掉闸,就要看变频与工频的转向是否为反向,变频有换向功能。第二:手动启工频也掉闸说明你的设备太大,你的电源不能完成启动过程;第三:检查设备的单向阀是否有问题,若变频切工频瞬间有水道流将水泵冲的反转,会造成掉闸。同时若有软启动、星角启、或降压等启动方式,则要加大切换时间或者做成另外一种形式的多泵供水,变频固定形式追问

上诉都正常。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-04
变频器切换时,变频器停止供电,电机仍在转,会产生一个反向电压,与工频电压叠加。空开过电压保护。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-03
是不是延迟时间太长了,切换时电机转速已经太低了,造成切换时电流太大追问

延迟时间1秒转速未减多少