77问答网
所有问题
500kw低压大功率变频器变频切换到工频时需要注意什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-05
答:500kw低压大功率变频器变频切换到工频时一定等待,变频器的运行速度降至0,然后,切断变频器输出端U、V、W与电动机定子三相接线端子的连接动力电缆。要确保工频电源绝对不能够进入变频器的输出端:U、V、W端子;之后就可以进行工频合闸,直接起动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvNqNGp33pqNNY33IWp.html
相似回答
如何把
变频器
设置为
工频
状态下运行?
答:
1.要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车
。2.从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与-变频器的连接。3.从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接...
用
变频器
当软启使用然后
切换到工频
,变频接触器先停止,然后工频接触器吸 ...
答:
1,变频运行到工频后,
一定要让变频器先封锁脉冲输出(比如变频器自由停车),然后再断开变频器侧接触器
。2,转换工频时,
需要考虑电动机的祛磁时间
,一般变频器做完电机优化后会有此参数,切换工频接触器时要适当延时,应大于电动机祛磁时间。若无此参数,一般设置1S左右延时即可。
变频
-
工频
有哪些
切换
方式 各种特点
答:
(1)封锁逆变管
在开始切换之前,变频器首先把六个逆变管都封锁。(2)采用机械互锁 对需要可靠互锁的KM2和KM3选用具有机械互锁的配对接触器。(3)预置延迟时间 即从KM2断开到KM3闭合之间,预置延迟时间,通常称为“切换时间”。3、切换控制的其本要求 运行切换应该是从变频50Hz切换到工频50Hz,为此...
变频器
在使用中
应该注意
哪些问题?
答:
🔌
不要直接切断主电源被抛弃在运行时
,绝对不允许切断其主电源,直接切断主电源,属于故障停车,变频器的内部所有元件均在工作运行当中,突然断电会在回路中产生浪涌电压和浪涌电流,这种电压、电流的突变,对IGBT的逆变回路、整流电路、直流缓冲电路、变频器的CPU控制回路等均会正常严重的损坏。...
变频器
使用有需哪些
注意
哪些?求解答
答:
5、若系统采用
工频
/
变频切换
方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。6、变频器容量的选择要根据电机选择,不能单看
功率
,要注意电流和电压。7、正确设置变频器的保护,要结合所控制电机的特点设置。8、
要注意变频器
干扰问题,控制系统较好独立接地,接地电阻小于1Ω。传感器、I/O接口屏蔽层与控制系统...
变频工频
怎样
切换
?
答:
要工频
或
变频
就在接触器另一边接电机(例如:要一个工频一个变频就接KM1(上面已接工频)接电机1*,KM2(上面接变频)接电机2*连接在一个控制点上同时运行,即
转换器
的其中一个点)(要实现相反的话很简单 KM3(工频)接到电机2* KM4(变频)接到电机1*就成了。同时把KM3,KM4线圈接到...
变频器
使用
需要注意
哪些呢?有解答吗
答:
3、若系统采用
工频
/
变频切换
方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。而且开停泵、工频/变频切换都要停
变频器
,再操作接触器。由于触点粘连及大容量接触器电弧的熄灭需要一定时间,上述切换的顺序、时间要考虑周全。4、注意转速与扬程的关系。电机的选择及其最佳工作段是比较重要的问题。如果变频器长...
大家正在搜
变频器工频与变频切换
变频器工频变频软切换
变频器工频与变频切换电路图
变频器故障换工频
变频器工频转换接线图
55kw电机用多大变频器
工频电机能否用变频器
工频电机可以用变频器控制吗
工频炉对变频器的影响