77问答网
所有问题
您的意思是指二个母线的PT二次是并联的吗?
导致运行母线PT空开跳开是因为停用母线的PT实验时在二次侧加压反送到运行母线PT的二次侧吗?导致空开跳开吗?
举报该问题
推荐答案 2011-02-19
停用母线的PT二次侧开关没有跳开,运行母线向停用PT充电,充电电流大,使运行母线PT空开跳开。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYN8IpIpG.html
相似回答
两
段电压互感器都在运行位置,
二次
电压能并列
吗?
谢谢!
答:
1、二次反映的是一次运行情况,所以不行
。2、电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量...
PT
反充电是什么原因,一次侧断开,
二次
侧的电流是各个保护的电流
吗?
此时...
答:
\x0d\x0a双母线运行或双母线互为备用运行时,PT 的二次是并接的
,在倒闸操作过程中,因为设计上的缺陷、自动切换的故障、操作上的失误等原因,停用PT的二次开关没有跳开,二次向一次反充电,很大的电流将运行的PT二次开关跳开,使PT失电。如PT二次开关不跳不开,还会造成人身伤亡和设备损坏事故...
同电压等级的
两
条
母线PT二次
并列时,必须满足哪些条件?
答:
PT并列是某段
母线PT
需要检修或其他原因需要退出运行时的一个临时性的操作。其操作第一步:先合上母联开关(母联合闸只要上一级变电所母联合闸,就不需要再参考PT输出的电压参数了)。第二步:确认母联出于合位后,再手动投入PT并列选择开关(图中的7QK),此时两段母线并列运行,
两个PT
也均为投入运行...
10KV单
母线
分段供电,两边
的PT
并列运行是什么
意思?
谢谢了。
答:
有些保护失去电压会发生误动,此时需要用Ⅱ母
PT
维持
两
段
母线
上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到
二次
PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
pt
并列一次后
二次
还需要并列嘛,当合上母联开关后,另一段电压互感器得...
答:
二次
反映的是一次运行情况,
你
说行不行
?两
段母线并列运行,二次侧PT可以并列运行,并可以停掉一段
母线PT
尽快进行缺陷处理。这时所有二次负荷都挂在同一段PT上面,是很可怕的,所以如果母线PT出现缺陷,最好是把母线设备停运,再进行检修。如果是线路PT,那根本就不行。当然开口三角电压也不能与其他的...
...条母线由母联开关串在一起。问
两
条
母线的PT2次
电压问题
答:
测量的不正常电压是从哪里来的?装置的采样是从哪里来的呢?我觉得首先应该在PT端子箱量下看电压是否正确。首先确定
两
台PT的一、
二次是
好的,再来进行两台PT的二次核相。再有就是这种情况下应该是不能
PT二次
并列。
10KV
两
段
并联
,单台主变运行,两段
PT
电压有差别正常
吗?
答:
10KV
母线
如果
是并联
运行的话,
两
段母线上的电压应当是一样的,因为母线上的阻抗很小,不足以造成母线上出现电压差。所以应当是
PT的
车辆误差,如果真是母线电压不同的话,母线之间的环流将非常大,保护早就动作了。
大家正在搜
怎么区别母线PT和线路PT
母线的冷备用状态是指
6KV母线三相绝缘指的是什么
母线冷备用是指
母线单PT运行
母线PT移位
母线PT谐振
母线PT接法
35KV母线PT接地点在哪儿
相关问题
电气中的PT指什么,具体的作用是什么?
10KV单母线分段供电,两边的PT并列运行是什么意思?谢谢郭...
变电站母线PT二次空开中电压保护空开和计量保护空开的区别
母线PT断线告警和控制回路断线分别是什么意思?
请问电力系统规程上说的“PT二次侧只有一点可靠接地”怎么理解
10KV单母线分段供电,两边的PT并列运行是什么意思?谢谢了...
热倒母线时为什么要将PT二次并列?不并列有什么后果?
同电压等级的两条母线PT二次并列时,必须满足哪些条件?