PT反充电是什么原因,一次侧断开,二次侧的电流是各个保护的电流吗?此时为什么说是内阻极小的电压源?

如题所述

PT反充电主要是针对双母线运行或互为备用运行时容易发生。
正常情况下PT二次负载是计量表计的电压线圈和继电保护及自动装置的电压线圈,其阻抗很大,工作电流很小,相当于变压器空载运行,故PT二次空气开关容量很小,一般为3 A。
双母线运行或双母线互为备用运行时,PT 的二次是并接的,在倒闸操作过程中,因为设计上的缺陷、自动切换的故障、操作上的失误等原因,停用PT的二次开关没有跳开,二次向一次反充电,很大的电流将运行的PT二次开关跳开,使PT失电。如PT二次开关不跳不开,还会造成人身伤亡和设备损坏事故。
二次向一次反充电时,二次负载要加上PT(电压互感器),相当于一个内阻极小的电压源。
当然,停用的PT二次从其它方面获得电源、也会形成反充电。