30千瓦电动机,电压平衡。运行电流一相10A一相11A一相12A这是什么原因

如题所述

钳形表测量,电线应该置于表钳中间位置,电流表平面与导线垂直。这样测量误差小。你说的10与12相差 20% 了,还真不小。如果电压真的很平衡,那就是电机本身的问题了。另外,你的测量怎么没有小数?