30千瓦电动机,运行电流一相10A一相11A一相12A这是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-10-20
可能原因:电网负载大,三相不平衡原因,一是电流表和电流互感器引起,也有三相绕组不对称的可能。
追答
可以通过调换电流三相的位置进一步确定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq3IYvY3pWpvqqYYpYv.html
其他回答
第1个回答 2018-10-20
三相电压平衡吗?
追问
电压平衡
电压平衡
追答
如果电机地没有严重过热现象。只能是绕组本身不平衡
追问
电动机慢慢发热,不知道怎么解决这个问题
追答
可能有绕组匝间短路。这需要拆机检查确认
相似回答
30千瓦电动机,
电压平衡
,运行电流一相10A一相11A一相12A这是什么原因
答:
这种情况主要是三相阻抗不平衡造成的
,包括电源内阻抗和电动机阻抗三相不平衡。另外,谐波或者电动机间歇受力(力矩反复变化),也可能会出现这样三相电流不平衡的情况。
...
电动机,
电压平衡。
运行电流一相10A一相11A一相12A这是什么原因
答:
钳形表测量,电线应该置于表钳中间位置
,电流
表平面与导线垂直。这样测量误差小。你说的10与12相差 20% 了,还真不小。如果电压真的很平衡,那就是电机本身的问题了。另外,你的测量怎么没有小数?
30千瓦电机
空载
电流12A
能用吗
答:
三相30千瓦电动机额定电流约为50A,
只要三相电流平衡,电动机不发热,空载电流12A能用
。
30千瓦
的
电动机
空载
电流是
多少安
答:
一台4极30KW
电机的
额定电流一般是60A,空载电流一般在功率大一点的情况下为额定电流的20%-30%,所以它的空载电流在
12A
-18A之间,此时的电流主要成分是电机的励磁
电流,
转矩电流很小。请采纳
30千瓦
六级
电动机
量
一相是
多少安?
答:
30kw电机额定
运行电流
为60A测量一相也是60A三相均衡都是60A
1
平方线能承受多少
电流
?(保证安全)
答:
1、平方的电缆最多能承受多少个
电流,这
不是一个定值,它是一个变量,它与电缆的敷设方式、质量、长度、环境等等因素有关.2、估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对各种绝缘线...
4
千瓦电动机
4级空载
电流
4安加载电流3安
什么原因
·
答:
一台4极30KW
电机的
额定电流一般是60A,空载电流一般在功率大一点的情况下为额定电流的20%-30%,所以它的空载电流在
12A
-18A之间,此时的电流主要成分是电机的励磁
电流,
转矩电流很校
大家正在搜
三相电动机运行电流测量步骤
电机运行电流小于额定电流
55kw电机运行电流是多少
电动机的起动电流是多少
电动机软启动电流怎么计算
单相电动机电流怎么算
三相电动机启动电流计算
为什么电机启动电流大
电机运行电流
相关问题
30千瓦电动机,电压平衡,运行电流一相10A一相11A一相1...
30千瓦电动机,电压平衡。运行电流一相10A一相11A一相1...
一台11千瓦三相异步电动机空载运行电流为12A,但电表显示它...
30千瓦的电动机,最大工作电流多少?这个公式怎么算?
30千瓦电机空载电流12A能用吗
负载用5.5kw三相电机带,电流10A,那用7.5kw电机带...
请问5千瓦的电动机需要用多大电流的断路器控制
30千瓦4级电动机空载电流是多少