消防烟感饭店内多远安装一个
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-20
消防烟感的保护半径为7.5m,也就是间距不超过15m的布置的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YW8Gqpv3W3v3IvG83W.html
其他回答
第1个回答 2016-04-20
点型感烟探测器保护面积:高度不超过6米时不超过40平米,高度在6米到8米之间时不超过60平米。
在宽度不超过3米的走廊内安装间距不超过15米,到走廊的尽端的距离不超过7.5米。
本回答被网友采纳
相似回答
消防烟感
国家标准
安装
的间距是多少?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
消防
弱电,比如酒店的
烟感
应该是
多少距离一个
。
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.
1
.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的
安装
间距不应超过10m;
感烟
探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的
距离
,不应大于安装间距的一半。
消防烟感
国家标准
安装
的间距是多少
答:
1. 消防烟感探测器的安装间距应符合国家标准,确保其有效性。
2. 感烟器与墙壁或梁的水平距离应不小于0.5米
,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的位置,以便更...
消防烟感
需多少面积
装一个
答:
通常烟感的有效保护半径是8米,
设计是一般取7米装一个
。一般烟感与烟感之间距离不大于15米,距墙不大于7米即可。以下是关于烟感探头保护面积有多大的一些知识:1、层高不足12米,房间面积小于80平方米,一个烟感探头的最大保护面积是80平方米,保护半径是6、7米,而层高高于6米不足12米,房间面积...
消防
规定多少平米
一个烟感
答:
60~80㎡。一只普通的
感烟
探测器的保护面积是这样的:当空间高度6-12米,为80平米,当高度6米以下,为60平米,
消防
有明确规定,
烟感
面积为半径为5.8m的圆形区域面积,在60~80㎡之间。烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾...
消防烟感
国家标准
安装
的间距是多少
答:
1米。10. 安装时,烟雾探测器与灯具的水平
距离
应不小于0.2米。11.
感烟
探测器与喷嘴的水平距离应不小于0.3米。12. 如果房间被书架、设备或隔板隔开,且顶距天花板或横梁的距离小于房间净高的5%,则每个隔开部分至少应
安装一个
烟雾探测器。13. 烟雾探测器与热水器的水平距离不应小于1.5米。
室内防火规范里面
烟感
究竟
多少距离
要
有一个
?
答:
1
、点型感温火灾探测器的
安装
间距,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的
距离
,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;...