烟感器一般是多少距离装一个

如题所述

一般为直径15米,半径7.5米

1.烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

2.温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-09

1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m

2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,

3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安
装间距的一半

5、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m

6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m

7、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0. 3m

8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。

9、烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5。

感烟探测器适用的场所:

1、饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;

2、电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;

3、楼梯、走道、电梯机房等;

4、书库、档案库等;

5、有电气火灾危险的场所。

以上内容参考百度百科-烟感器

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-02-19
点型感烟探测器保护面积:高度不超过6米时不超过40平米,高度在6米到8米之间时不超过60平米。 在宽度不超过3米的走廊内安装间距不超过15米,到走廊的尽端的距离不超过7.5米。
  烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。
  烟感、温感探测器安装装间距:
烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。
设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
  烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
  温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。参考资料:《火灾自动报警系统设计规范》本回答被网友采纳
相似回答