通风空调系统防火阀的设置应符合哪些要求?

如题所述

风管穿越防火分区的隔墙处、穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段处及管道穿越变形缝处的两侧均应设置防火阀。
防火阀的设置要求:
(1)防火阀的动作温度宜为70℃;
(2)厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
(3)防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭,并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。
排烟防火阀是装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。动作温度一般为280℃。发生火灾,排烟防火阀可自动或手动打开进行排烟,当烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾蔓延。排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30min。
排烟防火阀的设置要求是:
(1)排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀。
(2)排烟风管进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
(3)在必须穿过防火墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答