77问答网
所有问题
网络教育考卷空调送'回风系统哪些部位需要设置防火阀
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-08
å¨å¤æº
å æº
é管
éé£ç®¡
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NWpv3GI3I3GNW3pvGY.html
相似回答
...空气调节
系统
的送、
回风
管道上应
设置防火阀
( )。
答:
教材P207 (5) 下列任何一种情况下的通风、空气调节系统的送、回风管道上应设置防火阀: 1)
送、回风总管穿越防火分区的隔墙处
,主要防止防火分区或不同防火单元之间的火灾 蔓延扩散。 2) 穿越通风、空气调节机房及重要的房间(如重要的会议室、贵宾休息室、多功能厅、 贵重物品间等 或火灾危险性...
消防
防火阀
一般都
设置
在什么位置
答:
版本一:为了防止火灾时烟气沿着通风和空调管道蔓延,
一般在大楼通风和空调送、回风管道 的以下位置设置防火阀:送回风总管穿越防火分区的隔墙处
。空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙及楼板处的送回风管道。
垂直风管与水平风管交接处的水平管段上
。在穿越墙壁伸缩缝的两则风管上各设一个防火阀。
防火阀
安装的位置及所起的作用个是什么
答:
送、回风总管穿越机房的隔墙和楼板处要设置防火阀
,不同防火分区风管的穿墙处等位置须设置防火阀。防火阀的作用是在送回风系统中,当局部管道或空间内发生火灾后,为防止火灾蔓延到其它分区,而阻断与其它分区及系统。
在通风、空气调节
系统
的送、
回风管道穿越防火分区的隔墙处
应
设置
...
答:
【答案】:D
因为在通风、空气调节系统的送、回风管道穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀
,又因为防火阀的动作温度宜为70℃。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第130~131页。
哪种情况下的通风,空气调节
系统
的送,
回风
管道上应
设置防火阀
答:
主要原因是便于操作,另外也要考虑和风机联动随风机开启,防止室外空气入侵。电动
防火阀
的作用电动防火阀安装在通风、空气调节
系统
的送、
回风
管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。(1)阀门平时处于常开状态,当...
暖通
空调系统
中
防火阀
的
设置
问题?
答:
防火阀应用场合很多,在
空调送回风
干管,通风风机进出口,风井入口,管道穿越防火分区/变形缝/重要房间/机房/火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直风管与每层水平风管连接处。等很多场合都
需要设置防火阀
。问题5:对于没有空调机房的空调,如新风换气机,吸顶式空调器等,防火阀如何设置?此时,无必要...
...
回风管道穿越防火分区的隔墙处
应
设置防火阀
,其动作温度宜为...
答:
【答案】:D 在通风、空气调节系统的送风、
回风管道穿越防火分区的隔墙处
应设置防火阀,又因为有熔断器的防火阀的动作温度宜为70%。
大家正在搜
空调回风过滤网在哪里
中央空调送风回风图解
中央空调下出风下回风
空调回风
空调风口
空调制热出风口温度
空调制热出风口温度多少正常
新风回风比例
新风回风
相关问题
1、空调的新风机组的风阀开关是空调安装还是消防安装??2、空...
通风空调系统防火阀的设置应符合哪些要求?
70度防火阀安装位置在哪里?
防火阀安装的位置及所起的作用个是什么
70℃防火阀设置在通风系统的哪些地方
空调集中新风系统设计中防火阀的设置哪里有规定
请问中央空调送风回风防火阀是否要求为电动
空调通风设备是否加防火阀