伴热电缆电热带使用的注意事项如下

如题所述

在使用伴热电缆电热带时,有几点关键注意事项需特别留意:


1. 电热带在储存、搬运和安装过程中需保持平直,避免扭曲和反复弯折,确保外护套和绝缘层的完整性。


2. 安装时应远离易燃易爆区域,避免潜在的积聚点,确保安全。


3. 选择电热带时,需注意其防爆温度限制,不得超过易燃介质闪点或自燃温度的75%。


4. 施放电热带时,尽量避免硬折或长距离地面拖拉,以免损坏电热带。


5. 电热带应在管道系统安装完毕且经过水压或气密测试合格后安装,保温层应在电热带调试并正常送电后进行。


6. 安装时遇到锐利边缘,应确保电热带外绝缘层不受损,可能的话,打磨或垫上铝胶带。


7. 在弯曲电热带时,最小半径应至少为其厚度的5倍,以保持良好的电气性能。


8. 电热带需紧密贴合管道,使用铝胶带固定,确保途经区域无油污和水分,每0.5至0.8米进行径向固定。


9. 安装附件时,预留维修空间,PTC并联电热带首尾冷端需妥善处理,避免外露或接触其他物体。


10. 除了自控温电热带,其他规格电热带安装时应保持平行,避免交叉和重叠。


11. 连接电热带和附件时务必确保可靠,避免短路,并将编织网接地,接地电阻应小于48欧姆。


12. 安装完毕后,务必进行绝缘测试,使用兆欧表检查电热带与编织网或金属管道间的绝缘电阻,需大于2兆欧姆。


13. 若需进行蒸汽吹扫,务必在停电2小时后进行,且注意控制吹扫温度,不得超过205℃。


14. 在冰霜环境下安装,务必遵循国家相关爆炸危险场所电气安全规程和电气装置安装规定。


扩展资料

伴热作为一种有效的管道(储罐)保温及防冻方案一直被广泛应用。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。20世纪70年代,美国能源行业就提出用电伴热方案来替代蒸汽伴热的设想。70年代末80年代初,包括能源行业在内的很多工业部门已广泛推广了电伴热技术,以电伴热全面代替蒸汽伴热。电伴热技术发展至今,已由传统的恒功率伴热发展到以导电塑料为核心的自控温电伴热。