77问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟放电缆注意事项
电缆沟
内电缆敷设的要求有哪些?
答:
电缆沟内电缆敷设要求如下:(1)
电缆沟或电缆隧道应有防水排水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟
。积水可直接接人排水管道或经集水坑用泵排出。(2)
电缆沟底应平整,沟壁沟底需用水泥砂浆抹面
。(3)
电缆支架层间垂直距离和通道宽度应符合要求
。(4)电缆支架间或固定点间的距离应符合要求。(5)电缆...
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质
,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时
应穿在保护管中,且管口应做防水堵头
。与城市道路、桥梁等交...
电缆沟
的要求有哪些?
答:
1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、
直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土
,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋敷设的基...
电缆在
电缆沟
支架上敷设应满足的一般要求有哪些?
答:
1 清理沟内杂物,检查支架埋设情况,盖板放置合理
。2
电缆不得在沟内拖拉
3 电力电缆和控制电缆分开排列 4
电缆不得平行敷设于热力管道的上部
5 敷设完毕后即使清理沟内杂物,盖好盖板,密封缝隙。电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和...
电缆沟
和电缆竖井电缆敷设
注意事项
答:
电缆沟和电缆竖井电缆敷设注意事项:
1.电缆的排列,当设计无规定时,应符合下列要求:(1)电力电缆和控制电缆应分开排列
;(2)当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,1KV及以下电力电缆应放在1KV以上的电力(下转第175页)(上接第124页)电缆的下面。充油电缆可例外。 2.并列敷设的电...
开挖
电缆沟
应
注意
哪些因素及风险
答:
电缆沟
施工
注意事项
一、电缆沟面标高即所在道路面标高,其纵向坡度同所在道路面坡度。横向坡度即马路面或人行道面的横向坡度,电缆沟底砼板只设纵向坡度,不设横向坡度。二、电缆沟地基处理:若电缆沟底为松土、淤泥或淤泥土质则采用水泥土搅拌桩加固地基:搅拌桩桩径为500mm,桩距为1200mm,桩长为8000...
请问
电缆沟
里面的电缆如何上下排列?
答:
电缆的存放和敷设环境也会影响其排列方式。如果电缆需要长期存放,应考虑以下因素:在屋檐下,尽量避免阳光直射,可使用管道保护;外墙上的电缆应防日晒和人为损坏;在管道中,需
注意
塑料管道的耐损和金属管道的导热;悬空或架空的电缆需考虑下垂压力和防日晒;直接埋在地下的
电缆沟
,应定期检查干燥或潮湿...
电缆沟电缆
敷设问题
答:
1、电缆的发热量是与电缆的通流量相关的,如果不过载(可以查设计手册中的表),一般不会超过规定的温度;2、电力电缆是可以并排放在
电缆沟
一层支架上的,但不能紧挨着,如果负荷大,应该距离大一些,负荷小,则可以距离小一些;3、电缆沟一般是不考虑通风的,因为电缆沟的盖板是盖不严的,想不通风都...
电缆沟
有什么要求吗?
答:
电缆沟
的规范标准如下:一、地网达到的标准是多少欧姆。二、现场勘察土质情况与施工场地的环境。三、需要了解地下管线情况,避免挖沟时挖断电缆,气管等市政设施。四、计算接地材料用量,及人工。就像普通项目一样。五、施工时
注意
人际关系的协调,有些地方由于风俗或其它目的不一定会允许挖坑的。六、工程...
电缆
存放
注意事项
有哪些
答:
这个时候不要
注意
不要暴晒和环境温度不得超高就行了。d 悬空或者架空电缆 这在很多的通讯电缆如RS485电缆等的铺设过程中会使用,这个时候我们一般要考虑电缆的下垂和压力,有时需要采取捆绑方式来辅助。e 如果是直接在地下的
电缆沟
中进行铺设,一般定期检查沟内的干燥程度和潮湿程度就好了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆沟内电缆敷设的安全要求
电缆沟需要铠装电缆吗
电缆沟敷设电缆安全要点
电缆沟敷设电缆规范要求
电缆沟带电敷设电缆施工
电缆沟内高低压电缆布置规范
电缆敷设规范要求
多股电缆敷设要求
放电缆需要注意事项