电伴热带安全使用:

1、在使用时电伴热带和电气的连接必须要防湿密封,这样可以防止电火花的产生。

2、在防爆场合下需要使用特殊的电气元件,没有认证的产品切不可使用。

3、电伴热带的开关必须安装过载、安装漏电保护开关,一旦发生危险能够及时自动断开电源。

4、电伴热带中母线的两根线,一根为火线,一跟为零线,所以电伴热带的尾部是不可以绞在一起的,否则会发生短路的现象。

5、选择电伴热带时,一定要选用正规的电伴热带厂家,选择合格的产品。出厂时需要合格证、检验报告。

6、电伴热带安装好,首次调试成功后,需要定期对电伴热带使用情况进行检查,发现电伴热带运作有异常,或者有破损、打结现象要及时处理。

扩展资料:

起火原因

电伴热带末端起火

电伴热带的安装分为设备外壁敷设电伴热,首尾端接线盒部分配电系统以及外保温层。今天,电伴热小编将简要分析一下电伴热带的哪些要点安装会造成末端起火。

电热带的末端需要使用专用终端接线盒或者热缩套管进行密封,因电热带的结构问题,两根平行母线已然形成内部回路,故安装时首端两根导线直接连接电源零火线即可形成一条完整的回路,电伴热带末端的起火原因主要会有以下几点:

1、尾端为密封段,在安装过程中需要安装尾端接线盒做密封,严禁电热带尾部外漏不安装接线盒,尾端受潮后,容易引起短路,起火。

2、安装尾端接线盒时,应该将外护套剥去,将屏蔽层剥离,严禁电热带屏蔽层接入尾端接线盒,屏蔽网如接入接线盒,会造成电路接地,在接地保护接触不好的状态下,容易产生电火花,引发起火现象,

3、尾端绝缘层热胀冷缩,露出导电部分,在雨雪天气潮湿环境下,引起漏电起火。

4、使用吸水性绝缘胶布,导致尾端潮湿,引发漏电起火。

电伴热带中部起火

电伴热为恒温加热器,在安装过程中要按照规定的施工规范安装施工,非则会因为安装不当,造成安全隐患,导致使用过程中出现短线,漏电,起火等安全事故。

电伴热带中部起火原因分析如下:

1、电伴热带在安装过程中,未对电热带做成品保护,踩踏,拖拽,拉扯,扭曲电热带,造成电热带内部线芯变形受损,一般施工场合都比较杂乱,即使是坚韧的氟塑料外套型电热带在不注意的情况下,也会被轻易割裂。长时间大功率高温工作的状态下受损的线芯发热不均匀,局部温度过高,引发起火。

2、电热带外护套受损,带电的线芯外漏,在雨雪天气潮湿环境下线芯引起短路。

3、保温层未做防水处理,雨雪天气保温层侵水,使得伴热带部分线路处于低温或潮湿状态下并以较大的输出功率工作,电热带局部电量超负荷,衰减率不均匀,局部电流过大造成内部起火短路,产生电火花。

参考资料来源:百度百科-电伴热带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-26
1、现场接线盒需要用密封胶密封,防爆端子接线盒的端头需要朝上,以防止水进入。
2、有必要在现场处理和放下电伴热带。安装电伴热带时,不能用力拖或拉至地下,也不能与坚硬尖锐的物体碰撞。
3、电伴热带的使用长度不得超过限定的使用长度,否则会导致火灾
4、建议在选择电伴热带时应考虑现场环境。较好选择加固型。毕竟,加固型是双重绝缘加接地和防爆。电伴热带电压220伏,安全系数高。
5、如果现场有腐蚀性气体或液体,应加强含氟型
6、根据介质温度选择电伴热带:低温110℃,中温130℃,恒功率150℃,伴热电缆600℃
7、安装电线时,请妥善处理电源线和电源线,以防止电源之间的点火。
8、电加热电缆的安装应平行铺设或螺旋安装,弯曲角度不小于5厘米。
相似回答