为何我厂变频器带电机试运行时进线侧和出线侧用钳形表测量电流分别是4A和80A?哪位高手能指点一二?谢谢!

如题所述

还要看变频器的输出频率是多少,直接决定变频器的输出电压是多少。变频器出现测的电流与负载有关系,负载越大,变频器输出电流,即给电机定子绕组的电流就越大。但大的负载时,变频器的给定频率不一定大,即变频器的输出频率,输出电压不一定大,还有就是变频器的进线测的功率因数应该较大,也是导致进线测电流较小,输入功率应该和输出功率相差不大的原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-10
这个很正常,变频器不像接触器那样启动后中间是直接接通的。低压变频器的拓扑结构为整流滤波逆变三个环节。其一变频器改善了功率因数,50Hz时变频器的输出电压比输入电网电压要低,电压低电流就大。其二完不成电机四象限运行,电流在变频器中间至电机环节“积压”。其次整流逆变的开关谐波污染等也会造成电流偏大。其余肯定不止这些有待高人指点。
第2个回答  2011-01-10
当然不一样了,变频器室同时要改变频率和电压的,要是只是改变频率电机是会被烧的,所以自然就不一样了
第3个回答  2012-03-06
首先你要确定工作频率:依据能量守恒定律:输入电压X输入电流等于输出电压X输出电流,计算一下就清楚了,你的设备应该工作在3HZ。变频器输出存在高次谐波,你用普通仪表只能测量工频设备,所以测量数据肯定不真实
第4个回答  2011-01-10
你用指针的表测好一点。用电子测输出有载波,干扰表不准确的。就向你用电子的显示表测输出电压一样。它会显示输出800--900v
第5个回答  2011-01-10
电机转速随频率高低变化,电压不一样。
输入是380V,输出就随频率高低变化了