变频器面板显示电流和数字钳形表所测电流为何不一致,到底以哪一为准;;;请各位高手给予详细解答谢谢;;
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-24
1、变频器面板显示的是输出电流,若用数字钳形表测变频器输入测电流,肯定不一致。
2、如果变频器输出频率较低(40Hz以下),数字钳形表测电流有误差。因一般数字钳形表所测交流电流的频率范围都有要求,在测40Hz以上时,才能保证一定的精度;变频器显示的电流是通过自身内部经过比较复杂数字计算,显示是准确的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WWYG38I38.html
相似回答
...时输入端电流(
电流表显示
)
与
实际
测量电流
(
钳形表
)不符原因
答:
变频器
输出的电源已经不是工频50HZ的了,而大家常用的
测量电流
的仪表大都是按照工频50HZ设计制造的,因此用这样的仪表测量非工频的电流会
出现测量
值与实际值不符的情况,也就是测量值已经没有什么参考价值了,可以通过变频器操作面板上的现实电流监测。
ACS800
面板显示电流
比用
钳形表测
的电流偏大很多怎么回事?
答:
变频器输出侧是高频脉冲电流,用钳形表侧根本就测不准,偏值大还是小取决去脉冲的谐波高还是低
。侧变频器气的输入端电流,再通过变频器频率和50HZ的比值人工计算。比如此时输出是30HZ,输入侧电流30A,则输出侧电流应是30x50/30=50A
变频器
的输出电流用什么测比较准 ?
为什么不
能用
钳形电流表
测?
答:
这是由
变频器
的输出特性决定的。变频器输出波形由其调制方式、开关频率决定。有可能为正弦PWM调制,或者是非正弦PWM调制,输出的波形谐波含量高,基波频率就不一定是50Hz的波形了,所以如果用钳形
电流表
测量的话,带宽肯定不够,另外
,钳形表
也不能用来
测量变频
电量。个人推荐使用AnyWay变频功率测试系统,...
大家一般把
电流
互感器接在
变频器
的输出侧还是输入侧
答:
接在输入侧
,测量变频和
电机的电流.保护变频和电机,接在输出侧,没多大意义
,测量不准
.
变频器为什么显示电流
过大且报警,用
钳形表测不
大(台达5.5KW
变频器,1
...
答:
这种低频率输出的时候,你的钳形表可能
测不准
哦。
变频器显示
10HZ、22A,的确是电流高了。另外
,钳形表
要测量变频器输出端的
电流,
不是输入端电流。实在怀疑变频器误报警,建议更换一台变频器运行看看情况。
为什么
用万用
表和钳形表测电流表
测
变频器
的电压
不一
样?
答:
万用表的主要功能是测量电路电压,而
钳形表
主要功能是测量电路
电流,
所以结果显而易见
ABB
变频器
输出电流比
面板显示电流
低是什么原因?
答:
那个只能测量工频的
电流,
变频电路中一般存在高次谐波,普通的
电流表
或者
钳形表
是
测不准
的,而
变频器面板显示
的是内部电路测量各个频段电流的求和结果,具体有一些计算公式的,所以你测的电流肯定比面板显示的电流低。变频器 主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测...
大家正在搜
为什么钳形表不能测变频器电流
钳形表测变频器电流
钳形表测变频器输出电流
变频器电流能用钳流表测量
变频器电流检测电路详解
变频器显示电流超过额定电流
怎么用钳表检测变频器电流
变频器电机如何测电流
变频器电流和实际不一样
相关问题
请问关于变频器在运行时输入端电流(电流表显示)与实际测量电流...
变频器输入和输出的电流不一致?
ACS800面板显示电流比用钳形表测的电流偏大很多怎么回事?
电流表显示的电流值与钳形万用表测的电流不一致
变频器的输出电流用什么测比较准 ?为什么不能用钳形电流表测?
钳形表卡的电流显示与中控电流显示不一致啥原因
变频器带电机后面板上显示电流为3.5a而用钳形表实际测得为1...
西门子变频器MM430面板显示电流高于卡钳表实际电流