变频器带电机空载运行,输出电流很大是为什么?

11千瓦LG is5 变频器带1.5的电机,矢量控制,u /f控制,都试过,都是启动后输出电流很大,请问诸位高手这问题怎么解决啊?

  原因如下:
  1、变频器输出的电流的频率不一定是50Hz,这可能会使测量工频电流用的仪器不准。
  2、变频器对周围的干扰很大,可能会是仪器出现错误。
  3、启动时电机卡住了,造成电机堵住了。

  拓展介绍:
  变频器(Variable-frequency Drive,缩写:VFD),也称为变频驱动器或驱动控制器,可译作Inverter(和逆变器的英文相同)。变频器是可调速驱动系统的一种,是应用变频驱动技术改变交流电动机工作电压的频率和幅度,来平滑控制交流电动机速度及转矩,最常见的是输入及输出都是交流电的交流/交流转换器。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-07
电动机的参数都是按照实际电动机的数据输入的吗,FU2-40~45,其中FU2-44是电动机的空载电流,是否是实际电动机的数据与变频器默认的数据不一致造成的。我看的是iP5A的用户手册,应该是大同小异。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-06
变频器采用什么启动方式?你确定你下载给变频器的参数与电机是一样的?另外,你启动时电机是不是卡住了,造成电机堵住了??要不然应该不会的。追问

您好,是这样的,启动用的是u/f控制,曲线0hz的时候0v,25hz的时候200v,50hz的时候380v。后来试过把25hz对应的电压调低,调低后输出电流是会下降一些,但依然很大,时间稍微一长电机就会很烫。电机不会堵转,因为当时也怀疑过,所以用别的变频器带着试过

追答

你这样尝试一下,不带电机,还是用这台电机的参数下载给变频器,然后不带电机启动变频器,看变频器启动电压和频率的关系,这样因为没带电机,没有电流,但是可以看出点电压与频率的关系,看看电压与频率的是否随着在变化。

然后带电机看看,你这个问题感觉有点特别,U/F模式启动很平缓,应该启动 电流很小,很平缓,但是启动后倘若电机没有动,那么电流会很大。我现在怀疑一个问题,你的电机本身存在问题,也就是说,你电机本身轴承什么不太好。

第3个回答  2012-11-06
一般变频器带的负载不小于变频器容量的40%追问

像这样负载太低才会导致电流过高麽?

追答

肯定是得,变频器不同的功率有不同的最小输出电流。

第4个回答  2012-11-06
可以测量一下,变频器的进线电流和出线电流(去电动机的),比较后,可找到原因追问

不带电机电流几乎为零,接着呢?

追答

当然带电机测,不带电机肯定为零

追问

带电机空载,进线1.8A 出线2.7——3A,总觉得1.5kw的小电机不应该有这么大的电流,我只开到了7HZ

追答

你确定电机没负载?或接线正确,良好