请问2500KW的功率选多大的变压器合适?

如题所述

楼上说的都是满足全负载运行而不烧毁变压器。
其时还有一个变压器经济运行的问题:一般是在变压器容量的70%左右。
还有就是你的2500KW的负载功率,是同时用,还是总功率是这么大,不同时用?
如果不同时用,还有一个利用系数问题:这样一来你的变压器或许可以选的小了许多,这样也利于少交基本电费。
还有就是如果进行可靠、充分的无功补偿,变压器的容量选择还可以小一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-19
2500/0.8=3125,
选3200KVA或3300KVA都可以。
第2个回答  2011-01-19
考虑功率因数,选择 3200kVA的变压器。
第3个回答  2011-01-20
3300的就可以
相似回答