推荐答案 2011-01-27
楼上说的都是满足全负载运行而不烧毁变压器。
其时还有一个变压器经济运行的问题:一般是在变压器容量的70%左右。
还有就是你的2500KW的负载功率,是同时用,还是总功率是这么大,不同时用?
如果不同时用,还有一个利用系数问题:这样一来你的变压器或许可以选的小了许多,这样也利于少交基本电费。
还有就是如果进行可靠、充分的无功补偿,变压器的容量选择还可以小一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGNI8ppW8.html
其他回答
第1个回答 2011-01-19
2500/0.8=3125,
选3200KVA或3300KVA都可以。
第2个回答 2011-01-19
考虑功率因数,选择 3200kVA的变压器。
第3个回答 2011-01-20
3300的就可以
相似回答
请问2500KW的功率选多大的变压器合适?
答:
楼上说的都是满足全负载运行而不烧毁变压器。
其时还有一个变压器经济运行的问题:一般是在变压器容量的70%左右
。还有就是你的2500KW的负载功率,是同时用,还是总功率是这么大,不同时用?如果不同时用,还有一个利用系数问题:这样一来你的变压器或许可以选的小了许多,这样也利于少交基本电费。还有就是...
2500千瓦的
居民区需用
多大变压器
答:
2500千瓦是指有功功率,
若功率因素取0.8~0.9之间时,3000千伏安的变压器可以了
。
装机总
功率2500KW
,有500kw不是同时使用,
变压器
需要
多大的
,10kv变...
答:
2500
*0.7/0.9=1944kvA,可
选择
10/0.4-2000kvA或2*1000kvA
变压器
在满足要求。
商住楼
2500kw
用电需配
多大变压器
答:
2500KW 理论上用3150KVA 变压器
,或者两台1600KVA变压器 但是你要安装变压器 必须到电业局 报装 然后找电力设计公司 设计 设计出来的变压器容量 就是最终的.然后找安装公司 安装 然后到电业局申请验收,最后通电.估计设计院要给你设计为3150KVA或者 3200KVA 而且你的计算方法 不一定准确,还是找...
某大厦供电电源10KV,总容量
2500KW
,
请问
需要
多大变压器
。
答:
考虑到发展需要和负荷增加,应该
选用
4000KVA甚至6300KVA
的变压器
。
...用
2500kw
,
请问
怎样配
变压器的?
需要
多大的变压器?
答:
用一台3150KVA
变压器
就够用了,你的
2500
KVA是装机容量,实际运行
功率
就是2500*0.75(同时运行系数)就是1900
KW
那样,所以配3150KVA变压器。
2500千瓦的
电暖气需要安装
多大的变压器
答:
变压器
的经济运行系数是在0.8~0.9,如果是按照0.8来计算的话,是3125
KW
,如果是按照0.9来计算的话,是2800KW,注意,这里的单位是KW,而变压器一般是用容量来表示,单位是KVA的,这两者之间还需要一个转化的。电暖气
的功率
因数应该是比较高的,估计基本上可以认为近似于1,具体咨询一下变压器厂家吧...
大家正在搜
1000kw功率用多大变压器
400kva变压器能带多大功率
500kw用多大的变压器
变压器多大功率怎么看
变压器的容量和功率的关系
3000千瓦需要配多大变压器
1000kva变压器带多大负荷
1250kva变压器带多大负荷
200KVA变压器带多少瓦
相关问题
总功率120kW需要多大的变压器
工厂总机器用2500kw,请问怎样配变压器的?需要多大的变压...
800KW的用电设备需要多大的变压器?
三相电总功率2500kw需要多大变压器该如何计算
装机总功率2500kw需要多大的变压器
2500千瓦负载用多大容量变压器
装机总功率2500KW,有500kw不是同时使用,变压器需要...
知道功率怎么选变压器