某大厦供电电源10KV,总容量2500KW,请问需要多大变压器。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-30
考虑到发展需要和负荷增加,应该选用4000KVA甚至6300KVA的变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YWIIppqI8.html
其他回答
第1个回答 2011-03-30
3200KVA--4200KVA间选标称变压器,6300太大了,
第2个回答 2011-03-30
我觉得6300KVA也太大了,3200KVA就可以了,太大了的话运行维护成本也要增加。
相似回答
某大厦
二路独立
10KV电源
,同时
供电,
互为备用,各承担50/00的负荷。
总容量
...
答:
得看你同时率和功率因数多少了!
假如你同时率很高 为1的话, 功率因数通过补偿达到0.9的话, 单台变压器也得1600KVA 共2台
。 有点浪费。 如果你同时率没那么大,在0.9以下的话,单台选择1250KVA 的 2台 就可以了!
我有一个办公楼现在设计
需要2500千瓦,需要变压器容量
。谢谢
答:
选用
2500kva变压器
。
装机总功率
2500KW,
有500kw不是同时使用
,变压器需要多大
的
,10kv
变...
答:
2500*0.7/0.9=1944kvA,
可选择10/0.4-2000kvA或2*1000kvA变压器在满足要求
。
商住楼
2500kw
用电需配
多大变压器
答:
2500KW 理论上用3150KVA 变压器
,或者两台1600KVA变压器 但是你要安装变压器 必须到电业局 报装 然后找电力设计公司 设计 设计出来的变压器容量 就是最终的.然后找安装公司 安装 然后到电业局申请验收,最后通电.估计设计院要给你设计为3150KVA或者 3200KVA 而且你的计算方法 不一定准确,还是找...
...
总容量
为大概
2500
个
千瓦
则
变压器
的容量要配
多大
答:
kW是有功功率。
变压器
是讲视在功率的,假定功率因数=0.9 则变压器的额定容量必须大于
2500
/0.9=2778kVA 考虑到变压器的一般负荷率在70%左右 则变压器的容量=2778/0.7=3968kVA 建议采用2台2000kVA变压器。
变压器
总装
容量
为
2500
kva
,10kv
合计多少
千瓦
答:
千瓦是有功功率的单位。
10kv
不能合计多少
千瓦,
因为不是同一物理量。有功功率=视在功率*功率因数 =
2500
*0.80=2000kW(千瓦)
2000
Kw
用电量配多少
容量10KV变压器
?
答:
1、以用户的平均功率因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为:S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)2、所以可以选择
总容量
为
2500
~3150kVA的
变压器,
也可以选择的组合有:1250kVA+1250kVA,1000kVA+1600kVA,800kVA+1600kVA,630kVA+2000kVA,500kVA+2000kVA 等五种选择。3、我个人更倾向于...