消防侧喷喷头怎样安装 喷淋消防安装

如题所述

1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;

2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;

3.喷淋头距墙不能小于300mm;

4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;

消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

3 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

5 当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 

6 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-13
边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
表7.1.12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)
设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级
配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0
单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0
两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0
注:1 两排相对喷头应交错布置;
2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。
边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。

水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。

边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
相似回答