侧喷淋头布置在哪里好?

如题所述

侧喷的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。

消防喷淋系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。

系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,能有效控制、扑灭初期火灾。一般工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围一个喷淋头。

不论侧喷淋还是上喷或下喷,布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷头与障碍物间的距离要求,如果硬讲保护半径约2.12~3.11米。

防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

扩展资料

根据场所不同可以选择不同的喷淋头:

1、下垂型喷淋头

下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。

2、直立型喷淋头

适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。

3、 普通型喷淋头

适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。

4、边墙型喷淋头

适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。

参考资料来源:百度百科-自动喷淋系统

参考资料来源:中国知网—雨淋系统设计流量计算探讨