消防喷淋头侧喷距离
消防喷淋
里面侧墙式自动喷洒
头距离
天花板有要求吗?有的话是多少公分...
答:
在75-150mm之间
。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。
消防
墙面
侧喷
自动
喷淋
一般 离墙面
距离
离墙面多少
答:
这个水平侧喷距离墙面可以是平的,
距离顶板是150-300mm左右的,直立的是不小于50大于100mm
。7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本...
消防侧喷淋头
的设置要求
答:
消防侧喷淋头
是建筑消防系统中的一种重要设备,其正确安装和设置关系到消防设备的有效性。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,消防侧喷淋头的设置应满足以下要求:顶棚下设置消防侧喷淋头设在顶棚下,与顶棚的
距离
应根据淋头类型确定,对于散喷头和管网喷头,喷头中心距离顶棚的高度应不大于1.0米;对于旋转...
侧喷
的布置间距是多少
答:
侧喷的宽度不大于 3.6 米的房间
,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。消防喷淋系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、...
消防侧喷
有效
距离
多少米
答:
喷淋间距为10-20米,保护范围5平方米到20平方米。
消防喷淋
系统目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动...
有谁知
消防喷淋侧喷喷头
咋安装吗
答:
依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017;边墙型
喷头
类型分为:1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;安装间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
消防侧喷淋头
安装规范
距离
顶棚高度
答:
消防侧喷
水平式的和竖直式的
距离
顶板或者顶面的装饰面不超过250mm不小于150mm的。
大家好!请问:建筑
消防喷淋侧喷喷头
和下喷喷头如何布置?
答:
喷淋侧喷喷头距离顶棚应在150mm到300mm之间。酒店装修喷淋如采用边墙型扩展覆盖喷头,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)7.1.14条规定:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
,因此喷头应布置在高低天花分界处且距天花高度不应...
消防侧喷淋头
离顶
距离
是多少?
答:
一般是150-300mm。
消防侧喷喷头
一般
距离
顶板高度为150-250mm左右的,不过需要看具体采用
的喷头
规格型号,具体的参照
侧喷淋头
安装规范
答:
侧喷淋头
安装规范如下:一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶
距离
大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离...