冷冻机蒸发器压力低是什么意思

如题所述

环境温度低、制冷剂数量少。

季节变化时环境温度在变化,其冷凝温度和压力都会变化,使制冷系统在变化的冷凝压力下运行,这对压缩机运行不利,运转中往往会出现故障。

为防止这类故障出现,对能量为20000W 以上的、冬季需要运行的制冷装置(包括空调器),应装设冷凝压力调节阀,以保持恒定的冷凝压力,维持压缩机的稳定运行。

蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。

扩展资料

制冷剂运行原理

进入冷凝盘管的高温气态制冷剂通过盘管壁与盘管外侧喷淋水和空气进行热交换,制冷剂气体的温度随着在管内的时间加长而下降,由气态逐渐变成液态。用风机超强风力,使喷淋水充分覆盖在盘管外表面上,从而提高了换热效率。

喷淋水和空气吸收盘管壁的热量后温度升高,部分水由液态变成气态,带走管壁上大量热量,湿热空气中的水份被挡水板截住引入PVC热交换层中,热空气排出。PVC热交换层中的水被流过的新风冷却,温度降低,流入集水槽中,再由水泵送入喷淋系统中,继续循环。散失到空气中的水份由水位控制装置自动调节补充。

参考资料来源:百度百科-冷冻机

参考资料来源:百度百科-冷凝压力与蒸发压力调节阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-19
普通制冷机,以使用R22的冷水机组为例,正常工况下,冷冻水12度进,7度出,蒸发温度应该为0度,蒸发压力应该是4公斤。

一般在蒸发压力在2公斤左右时,机组就会报蒸发压力低故障。蒸发压力也就是压缩机回气压力,也有叫低压压力的。

造成蒸发压力低的原因,除了楼上XD说的制冷剂少,膨胀阀坏,冷量带不走外,还有可能是冬季开机冷凝温度过低,管路电磁阀未开启,干燥过滤器堵,单向阀无法截止等,具体要看具体机型分析。
第2个回答  2012-11-07

    制冷剂少了,要查漏

    节流装置出问题了

    冷冻水流量小或者蒸发器换热不良造成制冷剂蒸发不完全

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-03-03
1.制冷剂少了,检查视液镜有无气泡。有气泡就是制冷剂少了,
2.膨胀阀前的过滤器堵塞
3.膨胀阀被调整过
4.膨胀阀阀芯堵塞。(膨胀阀有一个阀芯的,里面有一个过滤器,堵了就会这样)
5.蒸发器进出水水温过低
6..进出蒸发器的水流量太小本回答被网友采纳
第4个回答  2021-05-02
冷冻机不能正常运行
相似回答